Unity サーバーHBAx2ポートのDAS接続について

サーバーHBAが1つのHBAに2ポートの型番に2台のUnityをDASで接続を考えています。

ME4だとサーバーHBAが2ポートの型番にDAS接続が不可で、2台のストレージをDASで接続する際にはHBAを分ける仕様があるようです。

UnityではサーバーHBAが2ポートの型番に2台のUnityをDASで接続可能かどうかの確認になります。

マニュアルには上記不可の記載が見つからなかった為接続は問題無い認識です。

解決策 (1)

受理された解決策
MOD
MOD

teruyoshi.higashiyamaさん

Unity ではホストとUnityのDAS接続はサポートされていますが以下が条件になります。

 

"Directly attaching a host to a Unity system is supported if the host connects to both SPs and has the required multipath software."

ホストから各UnityのSPA,SPBへのそれぞれのパスがあること、マルチパスソフトウェアを使用すること、です。(teruyoshi.higashiyamaさんの状況であれば各Unity のSPAとSPBへの接続があり、マルチパスソフトウェアが必要)

 

参考:Dell EMC Knowledge Article 000019189 : Dell EMC Unity: Is directly attaching a host to a Unity syste...

元の投稿で解決策を見る

コミュニティ 受理解決策
返答(返信) (2)
MOD
MOD

teruyoshi.higashiyamaさん

Unity ではホストとUnityのDAS接続はサポートされていますが以下が条件になります。

 

"Directly attaching a host to a Unity system is supported if the host connects to both SPs and has the required multipath software."

ホストから各UnityのSPA,SPBへのそれぞれのパスがあること、マルチパスソフトウェアを使用すること、です。(teruyoshi.higashiyamaさんの状況であれば各Unity のSPAとSPBへの接続があり、マルチパスソフトウェアが必要)

 

参考:Dell EMC Knowledge Article 000019189 : Dell EMC Unity: Is directly attaching a host to a Unity syste...

元の投稿で解決策を見る

コミュニティ 受理解決策

ayasさん

ご回答ありがとうございます。

OSにマルチパスソフトウェアが使用できれば問題無い旨承知しました。

今回、接続先のサーバーはESXiのネイティブマルチパスソフトウェアを使用する予定となります。

トップコントリビューター