EMC AX4-5更换故障硬盘后反复remove和equalizing

有块硬盘disk 6 remove了,热备盘已经顶上,更换了新硬盘后,故障灯没有消除,Navisphere上看到disk 6还是remove状态,过2天后disk 6状态变为 equalizing,过了一天又变成了remove,一直这样反反复复,又更换了一块新盘还是一样的情况,请问这是什么原因?是硬盘的接口槽有问题还是其他原因?d108de9ae212a1c7213a4858eb7cec7.jpgeb706fe95b6d53a37272859426e4557.png

Community Manager

 • 

6.1K 消息

2020年8月7日 04:00

之前有这样的情况吗?

 

新硬盘跟热备盘在做数据回滚,显示的就是equalizing状态,这个OK的。

但反复显示remove有点奇怪。可能还是硬盘有问题或者RAID出错,检查修复还是不行的话可能要重做RAID。当然重做前一定要备份硬盘的数据。

5 消息

2020年8月11日 00:00

之前没有出现过这种情况,几个月前这台EMC也换过一块,没有这样的问题。现在是这台EMC貌似不能识别新换上去的硬盘,换上新硬盘后,告警灯没有消除,状态也是remove,过几天后忽然变为equalizing,但是过了一天又变为了remove,估计是跟热备盘回滚数据失败,总之大部分时间都是remove状态,按理说如果是raid出错不应该是这样的表现,搞不懂!

Community Manager

 • 

6.1K 消息

2020年8月11日 01:00

那你这个情况还真是有点不正常。

 

因为AX4-5是已经很老的产品了,有单独的支持渠道。你需要拨打 400-670-0009 说一下你的情况,会有专人帮你看AX4-5的问题的。

1 消息

2022年9月20日 23:00

后来怎么解决的,我也碰上这个问题了