EqualLogic

Dernière réponse 08-09-2017 Résolu
Poster une Question
Non applicable
312

Equalogic ps4100 Controlleur failed

Bonjour,

Je viens vers vous car j'aurais besoin d'information concernant un problème sur un contrôleur sur mon Equalogic ps4100.

Sur le contrôleur "Control Module Slot 0" j'ai Battery status failed

Voici les messages d'erreurs dans logs : 

- Critical hardware component failure, as shown next. | C2F power module has insufficient hold time.

- Critical health conditions exist. Correct immediately before they affect array operation. | Critical hardware component failure. | There are 1 outstanding health conditions. Correct these conditions before they affect array operation.

Avez vous une solutions ?

Merci d'avance.

Solution (1)

Solutions approuvées
Modérateur
209

Bonjour,

Je vous propose d'escalader votre symptome a notre support.

Pouvez vous me faire parvenir en Messsage Privé vos contacts (nom, prenom, telephone, email) et la TAG de la baie ?

Cordialement,

Stephane Extrat
Social Media professionnal
Technical Support Engineer | ISG EMEA Storage Support
Dell Technologies | ISG Support Services

Voir la solution dans l'envoi d'origine

Répondre (1)
Modérateur
210

Bonjour,

Je vous propose d'escalader votre symptome a notre support.

Pouvez vous me faire parvenir en Messsage Privé vos contacts (nom, prenom, telephone, email) et la TAG de la baie ?

Cordialement,

Stephane Extrat
Social Media professionnal
Technical Support Engineer | ISG EMEA Storage Support
Dell Technologies | ISG Support Services
Dernières solutions
Top contributeur