开始新对话

未解决

T

3 消息

956

2022年5月26日 21:00

DELL R920报错 PWR1006电源问题

主板电源附近有红色灯闪,双路电源都是绿色灯,这个是电源问题还是主板问题呢微信图片_20220527120200.png

Community Manager

 • 

6.1K 消息

2022年5月27日 01:00

这个看着不像电源的指示灯,电源的指示灯是像下面这样的。

你从前面板以及idrac看一下系统有什么异常报警没有?

 

3 消息

2022年5月27日 20:00

电源指示灯是正常的,这个貌似是主板上的灯一直在闪,旁边同型号的服务器就是绿灯在闪。前面板提示pwr1006 ,这台服务器近期一直会重启,运行的服务没有提示异常,怀疑是主板硬件问题

tengxin_0-1653708756367.png

 

3 消息

2022年5月28日 23:00

请问,这个主板上的灯,闪烁红色的,代表什么呢?

Community Manager

 • 

6.1K 消息

2022年5月30日 02:00

你这个指示灯应该和下面这个是同一个位置吧。

 

这个比较像是idrac旁边的指示灯。按下面图片的说法,指示灯也没有说有红绿颜色的区别,只是看闪烁的情况而已。如果说的是慢闪,那就是idrac工作正常。

 

你说的这个PWR1006问题,是供电功率不足,因此再高峰的时候,可能会中断重启。

 

你确认一下是否有改动过配置?或者是否有添加了硬件。

然后你看看是否是配置了4个电源,是否全部都有通电?idrac里面可以配置电源冗余模式。有3+1 和 2+2 可以调整的,可以尝试增加一个在用电源试试看会不会解决。

 

另外就是考虑升级idrac 电源固件了。因为有的时候会因为idrac无法获取到电源或者是主板的功耗信息,导致idrac无法正常管理供电,导致异常。

 