PowerEdge服务器

最后回复者 11-29-2022 未解决
发表问题
青铜
青铜
142

R730透過iDrac以SNMP讀取雙電源狀態問題

我有四台R730伺服器,透過iDrac以SNMP監控雙電源狀態,其中三台可正常讀取,唯獨一台無法讀取電源輸入狀態,透過MIB Browser僅能讀到PowerUsage,請問大家是否有相同經驗,或是有什麼建議呢?

 

 

回复数 (3)
MOD
MOD
133

您好!

 

检查一下那台机器的实际的电源状态,看看是否有异常。

 

那台机器关机放电,然后再开机看看。再就是电源和BIOS等固件可以更新一下,然后看看是否可以。


社交媒体支持

#IWork4Dell

95

Hi Leo,

 

如您所述,我將伺服器關機後移除電源3分鐘,再上電開機就可以正常讀取power supply狀態,感謝您的協助。

同時我也好奇,什麼情況會導致此情況發生呢?

93

问题解决了就好。

 

也不好说是某个特定的原因导致的


社交媒体支持

#IWork4Dell

最新解决方案
杰出贡献者