internal dual sd module sd2 is offline.或internal dual sd module redundancy is lost.

R620服务器前面板显示如下错误信息:
internal dual sd module sd2 is offline.或internal dual sd module redundancy is lost.
应该如何处理?

1 Rookie

 • 

9 消息

2023年2月5日 16:00

已经更换过SD卡或SD卡槽,问题依然存在!应如何进一步检查?

2 Intern

 • 

498 消息

2023年2月5日 16:00

您好,描述是您的SD 槽位2卡已经丢失,SD卡的冗余已经失效,SD 槽位2卡可能存在故障,需要更换SD槽位2的卡

1 Rookie

 • 

9 消息

2023年2月5日 17:00

请查看警告图片bb19e1f5dfc55b0804f7bce9bded634.jpgd680e014e8832b50d59aaf70d6fe7ac.jpg

1 Rookie

 • 

9 消息

2023年2月5日 17:00

请查看警告图片

bb19e1f5dfc55b0804f7bce9bded634.jpgd680e014e8832b50d59aaf70d6fe7ac.jpg

2 Intern

 • 

498 消息

2023年2月5日 19:00

您好,确认已经更换SD卡,开机会有什么报错信息提示吗?

如果没有,前面液晶面板的告警信息,清除日志,再重启IDRAC看看是否能够消除

按F2,进入BIOS,IDRAC SETTING,system event log,进入后clear选择yes,然后back返回,直到提示保存,保存后,长按服务器前面【i】键15秒不放,重启idrac

如果以上操作后依旧会报错,并且SD卡也已更换测试,那可能是SD module故障,需要更换SD module测试