PowerScaleとIBバックエンドスイッチとの互換性について

いつもお世話になっております。


PowerScaleとIBバックエンドスイッチとの互換性について
ご質問させてください。

今はもう生産終了している既存Isilon X210に
新しいPowerScale A300Lを増設し、

ノード間でデータ移行をした後にX210を撤去しようと考えています。

現状のX210のバックエンドがインフィニバンドでして、

スイッチはMELLANOX 8-PORT QDR IB (40GbE)を
利用しており、A300Lのバックエンドポートも
同じく40GbEのものを構成予定です。


今回の増設に伴いバックエンドのポートが足りない可能性があり、
インフィニバンドスイッチをNVIDIA SB7890 (100GbE)に
リプレースしたいと考えています。

・このとき、X210やA300LとこのNVIDIA SB7890とで
互換性があるものでしょうか?
互換性リストのようなものがあればよいのですが・・・
(イーサネットスイッチだとあった覚えがあります)

・またPowerScale側のバックエンドのポート40GbEと
スイッチ側の100GbEとでインフィニバンドケーブルの

QSFP-QSFP (40Gb DAC)やQSFP+ - QSFP+ (100Gb DAC)で

接続可能なものでしょうか?

40GbEポートと100GbEポートとで接続可能なのかどうかが疑問でして・・・

・そもそもの話なのですが、

X210と最新のA300Lとを同じクラスタに増設できるものでしょうか?

同じクラスタに増設できるOSバージョン間の条件などは

あるものでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

Moderator

 • 

6.5K メッセージ

2024年5月15日 01:46

tanboi_3さん

 

まず最初にご質問の意図をAyasが理解しているかどうか確認させてください。


やりたいこと> X210 →A300Lへのデータ移行。Techリフレッシュ。

(違っていたら教えてください。)

 

質問ポイント>

①X210と最新のA300Lとを同じクラスタに増設できるのか?
②X210やA300LとNVIDIA SB7890とで互換性があるのか?

 

コメント>

① X210とA300Lの同じPoolでのNode互換性がないので同じPool構成はできませんが、異なったPoolでSmartPoolでデータを移行することは可能です。また全くの別ClusterとしてSyncIQでのデータ移行も可能ですがこの場合同じIBスイッチを使いうというお話なので別Clusterとしてのご希望はないものと考えています。

 

参考:
PowerScale OneFS Supportability and Compatibility Guide 2024
Page23
For node pool compatibility the following requirements must be met:
● The newer-generation node must have the same node series as the earlier-generation node (S, X, or NL).
● The newer-generation node must have the same number and layout of HDDs, SEDs, and SSDs as the earlier-generation node.
● The newer-generation node must have compatible RAM with the earlier-generation node.

 

②X210 とNVIDIA SB7890(Mellanox SB7890)でのコンパチはなさそうです。リストには記載なしでした。(後述資料から)またA300ではNVIDIAとのコンパチはありますが、SB7890モデルはリストにはないのでやはりRPQが必要だと思います。


ポートスピードに関しても記載はなかったのでIBスイッチ互換性と共にRPQが必要かと。

 

参考:
ISILON SUPPORTABILITY & COMPATIBILITY GUIDE
Page 51 CABLES, SWITCHES, and COMPATIBLE NODES

 

PowerScale OneFS Supportability and Compatibility Guide
Page24 Table 36. Mellanox/Nvidia switches

Moderator

 • 

6.5K メッセージ

2024年5月16日 02:41

社内のエキスパートさんから情報を頂きましたので追記、訂正させてください!
 
X210とA300LのバックエンドインタフェースのInfiniband対応が必要です。
現在販売している唯一のIBスイッチである36ポートモデル(Dell型番:210-BFSJ)は、X210との接続をサポートしており、この36ポート IBスイッチは、質問中にあるNVIDIA SB7890(おそらくNVIDIAがOEMしているMellanoxモデルSB7890.仕様は変わらないはずです)になります。(ただしサポートを受けるためにはデル・テクノロジーズからご購入頂かないといけません)。

つまり、技術的にはバックエンドインタフェースがInfinibandのA300Lと上記36ポートスイッチ(210-BFSJ)を使って、既存のX210と同一クラスタにすることが可能です。また既存クラスタのOneFSA300Lがサポートするバージョン(OneFS 9.2.1以降)であることも必要です。

サポート構成として購入、構築するためにはお近くのDellTechnologies担当者とのご相談をお勧めします。