ストレージ コミュニティ
メッセージ
Selected メッセージ
未解決
3 Apprentice
•
444 メッセージ
0
17
2024年5月15日 09:35
PowerStore SystemBondのステータス
シングルアプライアンス構成でBlock利用のみのため、SystemBondポートを接続しておりません。
対象ポートのステータスがLink Downとなりますが、該当ステータスを未使用に変更する方法はございますでしょうか?
レスポンス(1)
デル サポート リソース
イベントは見つかりませんでした!
ayas
Moderator
Moderator
•
6.7K メッセージ
0
2024年5月16日 06:34
NaoT01さん
以下KBに次のバージョンでの修正待ち、という記載があるので残念ながら今のところは
未使用にする方法はなさそうなのでアラートをacknowledgeしかなさそうです。
参考:
Dell EMC Knowledge Article 000197305 : PowerStore Alerts: Bond Ports Status and Fail-Safe Network State Alerts
Alert Text All of the bond ports are down.
Error Code 0x01807A03
Workaround
If you are using an FC only appliance (without file services and are not leveraging the system bond), you can ignore this alert.
The alert can be acknowledged - this fixes the issue temporarily, however the issue may return following a node reboot. This issue is planned to be fixed in a future release.
PowerStore OE 3.5.x でのFIxを計画していたようですが予定がずれ込んでいるようです・・・