R740服务器风扇100%

型号 PowerEdge R740
BIOS 版本 2.4.8
iDRAC 固件版本 4.00.00.00

症状:

6个风扇全部100%,更改设置测试风扇也不会降下来。

我印象中以前的DELL R740有这个问题,后面是刷了IDRAC好了,但有个问题就是我记不太清了刷IDRAC是否要重启整个机器。

另外就是这个机子是最近突然这样的,是否会存在其他问题?

Community Manager

 • 

6.2K 消息

2024年5月6日 06:07

您好!

 

您这个idrac和BIOS版本是有点老了。

 

您可以先排查以下几个方面,确认没有问题后再去更新idrac和BIOS。先更新idrac然后再更新BIOS。更新idrac要重启服务器。更新之前如果有重要数据,记得备份,以防万一。


1. 机器有没有硬件故障?包括风扇、磁盘等。另外,风扇重新拔插了一下看看。

 

2. 机房室温情况:检查服务器idrac中的system inlet temperature sensor。再看机箱进风口的温度是否过高,一般要控制在25°以下。

3. 是否有加装第三方PCIe板卡。当idrac识别到第三方板卡时,可能会由于其无法准确预估对应板卡所需要的散热量,而将风扇转速一次性提高较大的转速,以避免出现散热问题。

 

4. 检查idrac是否有任何报警信息:例如机箱盖是否被打开?前面板硬盘空闲槽位是否有插入塑料挡片?若前面板有空闲硬盘槽位,一定要插入挡片,以保证进风亮不受影响。


以上都排查过,那就更新一下idrac和BIOS:

 

R740驱动下载地址,可以在类别里选择BIOS和idrac:

https://www.dell.com/support/home/zh-cn/product-support/product/poweredge-r740/drivers

 

 

更新 Dell PowerEdge 服务器上的固件和驱动程序

https://www.dell.com/support/kbdoc/zh-cn/000128194/%E6%9B%B4%E6%96%B0-%E6%88%B4%E5%B0%94-emc-poweredge-%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8-%E4%B8%8A%E7%9A%84-%E5%9B%BA%E4%BB%B6-%E5%92%8C-%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E7%A8%8B%E5%BA%8F#Update

 

 

1 Rookie

 • 

2 消息

2024年5月6日 08:36

@DELL-Leo​ 好的,我这边检查了一下。以上问题除了第一项不确定之外(因为服务器没有亮报警灯,系统内部也全是绿色的勾。),其余的都不存在。只能周末更新固件再说了。希望风扇能挺住

1 Rookie

 • 

11 消息

2024年5月11日 03:54

@DELL-Leo​ 我也碰到类似的问题。我加装了第三方pcie板卡,请问这种情况下,我应该怎么解决这个问题?

1 Rookie

 • 

11 消息

2024年5月11日 04:01

@DELL-Leo​ 我的所有固件版本都已经升级到最新了。可还是存在这个问题

1 Rookie

 • 

11 消息

2024年5月11日 04:03

Community Manager

 • 

6.2K 消息

2024年5月11日 04:39

您好!

 

正如上面我说的第3条,加装第三方PCIE板卡风扇就会加大转速,这是系统正常的行为。如果已经更新过idrac和其他固件等,一般也没什么办法,要么就要拿掉PCIE板卡。

1 Rookie

 • 

11 消息

2024年5月11日 08:46

@DELL-Leo​ 我发现拿掉第三方pcie板卡也有这个问题,应该怎么办?

Community Manager

 • 

6.2K 消息

2024年5月11日 11:01

那就直接最小化测试,只保留一个内存,一个CPU,一个电源,磁盘等必要组件,其它组件都拿掉,观察一下风扇状况。然后一个个添加组件上去。

1 Rookie

 • 

11 消息

2024年5月12日 23:15

@DELL-Leo​ 经过检查,我怀疑是其中一个cpu温度过高导致的,2个cpu的温度相差了10度,见下图

现在有2个地方比较奇怪,1是为什么这里显示的风扇5、6转得比较快,但是实际在主板上的标识中,风扇5、6对应吹的是CPU1;另外一个地方是,风扇5、6对应的cpu1(物理主板对应的)上确实硅脂少了些,我已经涂了一些硅脂换上去了。为什么这个温度下降不是太明显?我2个cpu都涂了硅脂了。系统显示的CPU1温度变化不大,仍然是cpu2的温度高了10几度。这个是为什么?除了硅脂的原因外,还有其他原因吗?

Community Manager

 • 

6.2K 消息

2024年5月13日 04:55

一个CPU比另一个CPU温度高,有可能是这个CPU负载比较高。

 

一般解决风扇问题,就是排查上面我提到的几个方面。另外,如果您怀疑是CPU的问题,可以最小化测试的时候替换CPU一个一个去测试看看。

1 Rookie

 • 

11 消息

2024年5月13日 14:08

@DELL-Leo​ 我知道问题在哪里了,能否帮忙解决一下?我用手摸了一下散热片,发现是CPU2的温度高,但是对应的风扇5、6的转速大,而风扇5、6对应的cpu是cpu1,这样就导致系统发现cpu2的温度高,于是调高了风扇5、6的转速。而实际上风扇5、6对应的cpu是cpu1,这样就导致cpu1和cpu2的温差越来越大,风扇越转越快。是否有办法可以告诉系统,cpu2对应的风扇应该是风扇1、2;这样就可以解决问题了。

Community Manager

 • 

6.2K 消息

2024年5月14日 02:28

您好!

 

风扇转速是系统根据实际情况自动调节的。您把CPU位置对调以下测试看看。然后,再把风扇调换位置测试一下看看。

1 Rookie

 • 

11 消息

15-05-2024 05:16 上午

@DELL-Leo​ 我目前发现是只要插入了阵列卡并且带了磁盘就会出现这个情况,只要带一个磁盘都会出现。阵列卡是H730p

Community Manager

 • 

6.2K 消息

15-05-2024 07:00 上午

您好!

 

您当前服务器是什么型号?看一下H730P的固件有没有更新过,没有的话更新一下看看。

#IWork4Dell

请您将合适的回复标记为“接受的回答”,并为喜欢的帖子“点赞”。这对我们非常重要!

1 Rookie

 • 

11 消息

15-05-2024 10:37 上午

@DELL-Leo​ 当前服务器是r740,H730P的固件已经更新到最新了。版本为: 25.3.0.0016

1 Rookie

 • 

11 消息

15-05-2024 23:26 下午

@DELL-Leo​ 请问一下,阵列卡在做初始化、磁盘重建的时候,是不是会导致风扇5、6的转速升高?因为我发现风扇5、6对应的物理位置可以吹到阵列卡

Community Manager

 • 

6.2K 消息

16-05-2024 02:05 上午

会的。磁盘初始化或者重建的时候,风扇转速会提高的。你观察看看系统比较空闲,没有或者较少IO的时候风扇转速会不会下来。如果风扇转速能够下来,说明没什么大问题。

#IWork4Dell

请您将合适的回复标记为“接受的回答”,并为喜欢的帖子“点赞”。这对我们非常重要!

1 Rookie

 • 

11 消息

2024年5月14日 10:46

@DELL-Leo​ 已经对调过cpu,风扇也对调过,仍然跟对调前结果相同。