请问idrac里怎么手动下线硬盘

您好! 我们有台R840系统磁盘IO响应时间长(并且发出了对设备 \Device\RaidPort2 的重置 报错),怀疑 Disk 0 有问题,但系统没有把盘踢下线,请问怎么手动下线该盘? 该盘属于RAID6,是不是直接可以手动把盘从机器上拔下来?然后插上新盘.

Question

71

2

0

已接受的解决方案

R740服务器突然断电,开机后面板左侧开始亮黄灯,也能开机正常使用就是亮黄灯

机器安装的是server 2012 日志如下 机器目前情况是正常开机,左侧面板亮黄灯

Question

351

4

0

已接受的解决方案

PowerEdge R410能不能安装ESXI6.x或8.x?

我看到支持里面最新只有VMware ESXi 5.5 Update 3,是不是只能安装5.x的ESXI?

Question

100

3

0

已接受的解决方案

R730XD TPM问题

服务器跟tpm卡M48YR都是海鲜市场淘来的,最近想试试装win11结果tpm卡插上主板显示一个【type:???-NTC】,也看不到tpm 的fw版本号,无法启用tpm,请问有什么办法解决

Question

70

11

0

已接受的解决方案

戴尔R720 IDRAC报错不知道是硬件问题还是软件

开机提示不人为操作无法开机,还是就是没有idrac无法远程运维。我这种情况是硬件坏了还是软件问题啊,如果是软件问题我升级bios 和idrac版本能修复吗,现在idrac进不去怎么更新

Question

86

1

0

已接受的解决方案

PowerEdge R910的内存板支持单条64G ddr3 服务器内存

PowerEdge R910的二代内存板支持的最大单条内存容量和频率是多少?能否兼容64G 8R*4 ddr3 1600MHz务器内存?更新bios能否进一步支持更大容量的内存?

Question

74

2

0

已接受的解决方案

DELL R710 IDRAC授權相關問題

我有一台R710 目前是使用Express授權我想要升級到Enterprise 是要購買單獨的IDRAC模組還是需要購買模組+授權呢

Question

39

3

0

已接受的解决方案

R910服务器文件查看

前技术人员离开公司了,R910服务器闲置了一段时间,重新接上电源、显示屏后开机,其中有一个盘显示是空的,但硬盘已占用近一半 请问如何查看全部的文件资料?

Question

19

11

0

已接受的解决方案

DELL 前面版光碟機

請問一下 我有一台R710 前面板的DVD/CD位置有沒有辦法透過這種轉接架轉接成一個2.5吋的硬碟位置另外,從光碟機到主板的供電數據線已經遺失這個零件有沒有料號,我想要在官網上購買

Question

39

2

0

已接受的解决方案

r740风扇最小转速问题

以前风扇转速在10%左右,最近不知道为什么pwn的风扇最小转速到了36%,也没法改小,因为服务器放在家里,工作的时候听起来很吵,idrac9下能修改风扇最新转速吗? ps.最近并没有硬件改变,莫名其妙的变吵了,看了下cpu温度40,另外两个风扇分别34和29度,距离60度的上限还差很多,难道是因为最近暖气太热了?谢谢。

Question

161

3

0

已接受的解决方案

戴尔R730XD许可证丢失

服务器就关机拆了个cpu,在开机进IDRAC里面远程控制台没有了 要授权,麻烦技术帮忙解决下。 <Private data removed from public view DELL-Admin>.

Question

47

2

0

已接受的解决方案

查询idrac Enterprise许可

<Private data removed from public view DELL-Admin>. 烦请帮忙查询是否有企业许可 如有许可请发送到我的邮箱 谢谢

Question

40

5

0

已接受的解决方案

idrac创建虚拟磁盘,保留的高速缓存能清理吗

请问这个保留的高速缓存是指之前坏盘的缓存,是吗? 更换新盘后是可以直接清理掉的吧,对其他盘有没有影响?

Question

48

1

0

已接受的解决方案

DELL R320 使用R310的硬盘

有R320和R310的两台服务器,想把R310上的硬盘(已做RAID1,系统是win2008 R2 )放到R320上直接使用。在R320也做好了RAID1。R320开机后,总是运行到选择Windows启动或者修复的界面。如果选择正常启动,服务器会重启。重启后还会到Windows启动或者修复的界面。如果选择修复,提示修复失败。有没有遇到类似情况,如何处理的。

Question

32

1

0

已接受的解决方案

请问如何在线更换修复 单盘RAID0 的磁盘

请问如何在线更换修复 单盘RAID0 的磁盘,如图更换新硬盘后4号盘显示“就绪” 如何恢复正常使用

Question

89

3

0

已接受的解决方案

关于Dell服务器电源冗余设置咨询

你好,目前有一台dell的R640服务器,同时接了UPS与市电,双路供电,这样设置是否为冗余(断任何一路电源,不影响服务器运行),如果把 热备份设置为禁用,是否会导致服务器重启还是没影响。请帮忙回复下。

Question

109

3

0

已接受的解决方案

mem0702 correctable memory error rate exceeded for DIMM_B8.Reseat memory

服务器报故障码,去微信上搜了一下,说是需要重新插拔内存,我想问一下服务器的内存怎么拔出来

Question

64

2

0

已接受的解决方案

R840 单块RAID0 磁盘故障可以直接更换吗?

请问单块硬盘做了raid0,然后这块盘故障了,是直接更换还是需要其他操作? 图中的data3对应的盘坏了

Question

48

2

0

已接受的解决方案

请教R710服务器更换故障硬盘

公司一台R710服务器,阵列卡为PERC 6/i,4块600G硬盘(型号为DELL(tm) ST9600205SS)做RAID5,目前在OMSA中查看2块硬盘状态为"non-critical",目前暂不影响使用,请问如果更换硬盘,我要如何操作,谢谢!

Question

115

1

0

已接受的解决方案

Dell戴尔PowerEdge T440 配的是RAID 5 有两个硬舯灯显示绿色灯,有一个硬盘指示灯为黄色(橙色)

1、请问如何通过指示灯知道设备情况? 2、请问如何查看RAID健康情况,不重启windows 系统可以查看吗? 3、如果是硬盘出了故障如何通过更换硬盘RAID恢复正常?能够支持热插拔换硬盘吗?