以前出させて頂きました下記質問事項に対して、追加する形でご質問させて下さい。

・vCenterHAが構成されているVCSAにVxRailを初期セットアップする

こちら、vCenterHAを構成する際にデプロイされるpassive vCenterとwitness vCenterを、ローカルのデータストアではなく、VxRailのvSANを指定して、デプロイするすることは可能なのでしょうか。

※技術的には可能であるが、外部VCをVxRail上に配置することになるので、VxRailとしてサポートされない認識です。

[DELL EMC VxRAIL™ vCENTER SERVER PLANNING GUIDE]等では、データストアについての記載は確認できず、何かKBや情報があればご教示お願い致します。

https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/technical-guides-support-information/products/converged-infrastructure/vxrail-vcenter-server-planning-guide.pdf

・DELL EMC VxRAIL™ vCENTER SERVER PLANNING GUIDE

4 Operator

 • 

1.8K メッセージ

2019年6月5日 21:00

vCenter HAはデザインとして、データストアに関して制限はないはずなので、どのタイプのデータストアであっても問題はないです。

※VxRailとしてはローカルデータストア(SATADOM or BOSS)に仮想マシンを配置することはNGです。

 

外部VCをそれ自身が管理するVxRail上に配置することは、ご認識の通りNGとなりますが、vCenter HAを構成するNode(※ここでいうNodeはVCHAを構成するActive/Passive/Witnessの意味)の一部を配置するということであれば、サポートされるかもしれません。

重要な点として、VxRailの稼働中のすべての時点において、外部VCとの疎通が取れていることがデザイン上のポイントとなります。そういう意味ではActive NodeをVxRail上に配置するのは好ましくないため、配置するとしたらWitness Nodeのみが候補になると思います。

※VxRailのShutdown 手順の過程でUser VMとして稼働しているActive Nodeを停止した際に一時的に切断され、再セッションを張る必要が出てくるため。

VCHAのデザインとして、Witness Nodeが失われている状況でも、Active Nodeが稼働を続けるため、Witness Nodeを擁するVxRail Clusterをシャットダウンしても問題は無いように思います。(下記資料P5)

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/techpaper/vcha65-perf.pdf

 

しかしながら、VCHA環境のShutdown Orderとして、Passive -> Active -> Witnessの順で落とすべきであることが以下にて示されています。

https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.vsphere.avail.doc/GUID-F5F3597D-2363-49A7-8629-EC8FD92EDB6D.html

 

そう考えると、Witness NodeをVxRailに配置した場合、その順序が守られないことになるので好ましくないとことになります。(上記DocではMust followとなっている)

現状では、どちらかといえば悲観的な制限のみが先に立ちますので、特殊構成としてサポートされるかどうかはRPQを出し、Dell EMCの判断を仰ぐのが正道と思われます。

 

 

1 Rookie

 • 

226 メッセージ

2019年6月6日 18:00

kanedaさん

いつもご教示ありがとうございます。
ご指摘の通り、VCHAとしての機能としては、問題ない認識でおりました。

>>VCHA環境のShutdown Orderとして、Passive -> Active -> Witnessの順で落とすべきであることが以下にて示されています。

こちら認識不足でした。ご教示ありがとうございます。
上記事情があるため、VCHAのデザインとしても好ましくなさそうですね......

 

>>特殊構成としてサポートされるかどうかはRPQを出し、Dell EMCの判断を仰ぐのが正道と思われます。

承知しました。別途RPQを出してDellEMCに判断を仰ぎます。

結論が出次第共有致します。