UPS 1000W- Errore 149

ciao,

Tempo fa ho acquistato un server powerEdge T610 con un ups 1000W

In questi giorni il display dell'UPS segnala un errore 149, il display è di colore arancione e la batteria è baypassata.

Visto che il supporto Dell, oramai solo barzelletta di un servizio serio, mi ha imposto di scrivere in questo forum, c'e' qualcuno di vuoi che sia in grado di darmi anche un minimo indizio su cosa fare ?

2 Intern

 • 

171 Messaggi

December 27th, 2016 04:00

buongiorno,

le ho inviato una risposta in privato riguardo ai dati del prodotto.

grazie

3 Messaggi

December 28th, 2016 01:00

Ciao,

ancora nessuna risposta ?

1 Messaggio

February 14th, 2019 01:00

Ho il medesimo problema segnalato dall'utente nel 2016: ALARM 149 SERVICE BATTERY

come posso procedere?

grazie

Moderator

 • 

3.5K Messaggi

February 14th, 2019 02:00

Buongiorno,

per la risoluzione del problema, la invito a consultare questo documento:

https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln298782/dell-ups-uninterrupted-power-system-information-and-troubleshooting-issues?lang=en

In particolare gli step per l'errore specifico:

- Aggiornamento Firmware

- Clear dell'allarme

- Reset

 

Grazie