Ce message a plus de 5 ans
6 messages
0
988
9 mars 2016 20:00
Message d'erreur sur le PowerEdge R900
Lors de demarrage sur le BIOS :
Alert! System fatal error during previous boot
Strike the F1 to continue, F2 to run the setup utility
Après avoir appuyé sur la touche F1, l'affichage led devient orange et affiche les erreurs :
E2110 MDE CRD
E1422 CPU DIMM 1
MACHINE ERRORS CHK LOG
J'aimerai savoir quel est l'origine du problème et quel sont les pièces que je dois changer
Merci
Aucun événement trouvé !


DellStorageSupp1
6 Operator
•
1.4K messages
0
11 mars 2016 03:00
bonjour,
l'erreur 2900:0221 n'indique pas une panne materiel, c'est juste des erreurs dans le journal hardware log, vous pouvez faire un clear du hardware log depuis l'open manage en suivant la procédure sur le lien ci dessous :
http://www.dell.com/Support/Article/us/en/04/SLN132517
je vous invite également à faire un reset de la barette DIMM C1 et tester avec une autre si c'est possible
merci de me tenir au courant du résultat
cdt
fatima
DellStorageSupp1
6 Operator
•
1.4K messages
0
10 mars 2016 01:00
bonjour,
des erreurs multibit ont été détectés sur votre serveur :
je vous invite à consulter la procédure suivante
<ADMIN NOTE: Broken link has been removed from this post by Dell>
cdt
fatima
h.randria
6 messages
0
11 mars 2016 02:00
Après avoir lancé la diagnostic du serveur , voici les erreurs qui s'affichent :
Error Code : 2900:0221.
Msg: IMPI - Feb 09 09:10:10 2016: Uncorrectable ECC error. DIMM C1.
Error Code : 2900:0221.
Msg: IMPI - Feb 09 09:11:58 2016: Sytem Firmware: Processor sensor (CPU Machine Chk) transition to
no-recoverable.
Error Code : 2900:0221.
Msg: IMPI - Feb 09 09:11:59 2016: Incorrectable ECC error Event data 01/00/00
S'il vous plait, est-il possible d'avoir un devis pour les pièces de rechange?