September 1st, 2017 03:00

Predictive failure für beide Netzteile zur gleichen Zeit.

Hallo,

während einer Systemprüfung bei einem unserer Kunden mussten wir feststellen, dass einige der PE2950 einen "Predictive failure" für beide Netzteile meldeten. Die Meldung trat für beide Netzteile zur exakt gleichen Zeit auf und wurde exakt 10 Sekunden später wieder gut gemeldet. Diese Meldungen wiederholten sich mit einem Abstand von ein paar Wochen. Die Zeiten, zu denen diese Meldungen auftraten, variieren aber von Server zu Server. Die Versorgung der Netzteile erfolgt über zwei unterschiedliche Schienen, einmal Lichtnetz, einmal USV.

5 Practitioner

 • 

274.2K Nachrichten

September 21st, 2017 06:00

Hallo Plohmix,

sorry, deine Anfrage scheint untergegangen zu sein.

Also generell solltest du, um den Fehler besser bestimmen zu können, mal die ServerLogs im OMSA löschen. Dann das System komplett stromlos machen und einen Power-Drain durchführen. Dazu muss dass System vom Stromnetz komplett getrennt sein, am besten alle Kabel abziehen. Danach dann den Einschaltknopf 20 Sekunden lang gedrückt halten - dabei wird der Reststrom im System entfernt.
Anschließend das System noch ein paar Minuten stehen lassen.
Das System dann wieder anschließen, einschalten und im OMSA prüfen, ob der Fehler wieder auftritt.

Zusätzlich bitte prüfen, ob die Firmware der Server-Komponenten auf dem letzten Stand sind - wenn nicht, bitte updaten.

VG
Stefan

10 Nachrichten

September 21st, 2017 05:00

Keine Antwort ???

Keine Veranstaltungen gefunden!