未解决
此帖子已超过 5 年
5 Practitioner
•
274.2K 消息
1
9919
R420服务器iDRAC无法初始化,可正常进入操作系统,在线等!
开机时初始化iDRAC时间很长且失败,然后提示iDRAC not responding,Rebooting.
主机中风扇的声音变很大,主机液晶屏上无字母显示且亮蓝光,前面板上的“i”指示灯亮蓝色,背面电源旁边的“i”指示灯亮黄色。
BIOS中的iDRAC Settings提示:SWC0700:iDRAC is not ready.The configuration values cannot be accessed.
试过解决方式:
1.断电,按下开机键30秒以上放静电,无效,依旧无法初始化。
2.按下前面板的“i”键30秒试图重启iDRAC,无效。
3.在WIN2008SEVER下升级iDRAC固件1.66.65,提示:This update package is not compatible with your system configuration.
是不是主板上的iDRAC硬件出问题了?服务器无维修史,13年的机器。刚过保。
eahua_tang
Community Manager
Community Manager
•
1.7K 消息
0
2016年10月19日 00:00
官方的解决办法如下:
www.dell.com/.../EN
这个错误,如果iDRAC没问题的话,在你刚刚试过的操作后,应该能恢复。多放几次电看看iDRAC能不能起来,如果还是不能提示Not Responding,那就是iDRAC的模块就应该有问题了。因为R420的iDRAC模块集成在主板上, 如果要维修需要更换整块主板。
另关于升级iDRAC报的错,因为iDRAC无法起来及无法检测到,所以报不兼容也是正常的。
eahua_tang
Community Manager
Community Manager
•
1.7K 消息
0
2016年10月19日 01:00
R420的iDRAC出问题,实际上不影响服务器运行,只是启动服务器自检时无法检测到报错。
另IDRAC虽然集成在主板上,但它是独立的一个模块,有自己的Mini OS,目前的情况像该OS有问题无法启动导致的。
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K 消息
0
2016年10月19日 01:00
奇怪了,服务器一直都是正常运行,也没有任何修改,就最近重启了一次,就这样了。以前重启也没出现这个问题。
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K 消息
0
2016年10月19日 20:00
主要是现在机箱内风扇一直高速运行,声音太大,这个可以调整吗?
eahua_tang
Community Manager
Community Manager
•
1.7K 消息
0
2016年10月19日 21:00
风扇受BMC控制,但BMC由iDRAC读取控制,目前iDRAC出现问题,无法获取信息时,风扇会默认高速运转.
看看联系一下Dell或第三方公司能不能维修一下吧!!
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K 消息
0
2016年10月24日 02:00
R420换主板需要重装操作系统吗?能使用原系统吗。
eahua_tang
Community Manager
Community Manager
•
1.7K 消息
0
2016年10月24日 03:00
更换主板不需要重装操作系统,更换完成及重新进入系统后,你可能需要重新配置下IP。
xw147369258
4 消息
0
2017年4月15日 00:00
我跟你一样的问题
你的解决了吗问题 ?
我的是R320 问题一样 声音很大 吵死了
zhangbeilei
2 消息
0
2017年7月28日 03:00
朋友你的问题解决吗?
jidanqing1993
2 消息
0
2017年7月31日 01:00
Dell IDRAC 自检不通过一般都需要更换主板解决,否则噪音非常大,你们服务器在哪里?
ty_088
14 消息
0
2017年7月31日 01:00
这款机器,有这方面的缺陷。IDRAC检测不过去。机器嗓音大。这是主板质量问题了
ty_088
14 消息
0
2017年7月31日 01:00
在保内可在求换主板
zhangbeilei
2 消息
0
2017年7月31日 23:00
必须得换主板了 ? 这也太那个啥了吧
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K 消息
0
2017年8月14日 00:00
Hi,
风扇高速运作问题通常与IDRAC或BIOS相关(此处先不考虑OS高负载情况),IDRAC在获取BMC信息时如果失败或对机器内部温度不确定,那么风扇通常会处于高转速来保证机器内部温度正常,所以该问题通常是通过更新IDRAC跟BIOS解决。
如果更新后问题仍存在,建议联系售后会硬件进行检查才能确定是否需要更换主板,不同机器的IDRAC模块是不一样的,有一些是集成在主板上,有一些这是单独的模块。
感谢。