Iniciar uma nova conversa

Não Resolvido

Esta postagem tem mais de 5 anos

474

10 de abril de 2017 13:00

servidor dell 1950

servidor funcionava perfeitamente e do nada desligou agora ao ligar ele inicia as ventuinhas e desliga dando erro e1215 1.8v

Moderator

 • 

3.3K Mensagens

11 de abril de 2017 06:00

Olá, mack13.

Embora essa mensagem faça menção ao VRM, ela pode estar relacionada a vários outros componentes. Nesse caso, recomendo tentar primeiro o reset dos cabos de energia internos do servidor e, não resolvendo o erro, tentar o POST com o mínimo de componentes necessários. No caso do PE 1950, a lista de componentes mínimos é:

  • Placa mãe
  • Um processador com dissipador no slot 1
  • Um módulo de memória no slot 1
  • Uma fonte
  • Painel de controle (para ligar o server)
  • Sideplane
  • Ambas as risers PCI combinando (ou PCIe, ou PCI-X, caso contrário, o sistema não fará o POST).
Nenhum evento encontrado!

Top