Não Resolvido
Esta postagem tem mais de 5 anos
7 Mensagens
0
1230
MD3200i
Boa tarde, tenho um storage MD3200i com 12 discos. 1 hot spare, 4 raid 10, 7 raid 5.
Hoje ao ligar o storage, os discos do raid 5 ficaram laranja. Desliguei e liguei novamente e todos sincronizaram e está tudo verde sem alerta. Acessei o software do storage e não existe erro.
Porém ao avaliar os logs percebi a seguinte situação que ocorreu na hora do erro:
Date/Time: 01/03/17 12:44:29
Sequence number: 20631
Event type: 224D
Event category: Internal
Priority: Critical
Event needs attention: true
Event send alert: true
Event visibility: true
Description: Physical Disk failed - no response at start of day
Event specific codes: 0/0/0
Component type: Physical Disk
Component location: Enclosure 0, Slot 11
Logged by: RAID Controller Module in slot 0
Raw data:
4d 45 4c 48 03 00 00 00 97 50 00 00 00 00 00 00
4d 22 41 01 5d ec b6 58 0b 00 01 00 00 00 00 00
00 00 00 00 04 00 00 00 22 00 00 00 22 00 00 00
01 00 00 00 00 00 00 00 0c 00 00 00 01 00 00 00
0a 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Isto ocorre as vezes? ou já preparo para substiuição do equipamento?
obrigado.
DELL-Ananda S
Moderator
Moderator
•
3.3K Mensagens
0
15 de março de 2017 07:00
Olá, THIAGO
Desculpa a demora. Sim, o registro indica a falha do disco do slot 11, é interessante providenciar a troca dele o mais rápido possível.