Non résolu

1 Rookie

 • 

3  messages

8

2 décembre 2025 13:44

Alertes FAN et defectosité

Bonjour

J'ai un serveur DELL Power Edge R760 équipé d'un GPU NVIDIA H100 NVL, PCIe, 350W-400W, 94GB Passive, Double Wide, Full Height GPU.

Depuis sa mise en production, nous avons constaté une série de FAN qui tombe en panne. Les alarmes au niveau de l'idrac ne disparaissent jamais. Quelqu'un a déjà rencontré un cas pareil ? Sur 6 FANs 5 sont déjà tombé en panne

Moderator

 • 

9.6K  messages

2 décembre 2025 17:59

SidoinePhilippey,

 

 Pourriez-vous me confirmer quelques points ? 

As-tu installé la carte graphique, ou t’a-t-elle été livrée ?

Si vous avez installé la carte graphique, l’avez-vous fait avec un kit GPU, ou seulement avec le H100 lui-même ? Je pose la question car il existe des pièces spécifiques, y compris les ventilateurs HPR Gold, nécessaires pour utiliser les GPU, comme on le voit à la page 369 ici.

Quel est le numéro de pièce sur la carte, car je vois deux H100 différents listés pour le R760, mais ce sont des versions 80 Go et non 94 Go, donc je voulais juste confirmer ?

Aussi, si vous avez installé la carte, dans quel emplacement était-elle installée ?

Enfin, le serveur est-il à jour sur le BIOS, iDrac, contrôleur, etc. ?

Dites-moi ce que vous voyez et si cela peut aider.

 

(Modifié)

1 Rookie

 • 

3  messages

3 décembre 2025 08:17

@DELL-Chris H ​ Bonjour. je serveur a été acheté avec la carte H100 installée en usine chez DELL.

Moderator

 • 

3.9K  messages

3 décembre 2025 08:26

Bonjour,

est-ce que vous avez verifié, comme mentioné par Chris, que le BIOS, iDRAC, PERC est à jour? Aussi vous pouvez verifier le firmware/driver de la carte graphique?

Merci

1 Rookie

 • 

3  messages

3 décembre 2025 08:55

@DELL-Marco B​ Bonjour les mises à jours ont été faites. La carte graphique n'a pas de problème. ce sont les FAN qui tombent en panne et envoie des erreurs. 5 Fans sont tombé en panne sur 6 au total

Moderator

 • 

3.9K  messages

3 décembre 2025 10:03

Cette erreur n’est pas nécessairement due au ventilateur. 
Si l’idrac est à jour, je vous invite à essayer de faire une réinitialisation de l’idrac et voir si le problème revient.

PowerEdge: How to Reset the Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) | Dell US
Il peut également s’agir d’un problème matériel au niveau de la carte mère

Aucun événement trouvé !