Community Manager

 • 

9K 消息

2022年12月14日 16:00

你好!

 

我看了下你选的PSU的固件版本和部件号能对上,说明要安装的固件应该没有问题。

 

你的服务器是什么机型?你看一下你当前的idrac和BIOS版本如何?尝试先更新一下idrac和BIOS版本,然后再更新这个PSU固件试试看。

1 Rookie

 • 

9 消息

2022年12月15日 00:00

机型是730XD

除了 Power Supply/System CPLD/Identity Module其他固件均为最新

微信截图_20221215162119.png

1 Rookie

 • 

9 消息

2022年12月15日 00:00

而且尝试安装 01.12.0B 之后虽然失败 ,但是回滚菜单里是有这个选项的,离谱的是回滚到 01.12.0B 也会失败

1 Rookie

 • 

9 消息

2022年12月15日 00:00

另外问下System CPLD和Identity Module的固件有下载地址吗,我在支持页面没有找到

Community Manager

 • 

9K 消息

2022年12月15日 01:00

您好!

 

有可能是idrac这边没有识别到新的版本号,记录的信息还是原来的。

 

你先试试重启一下idrac试一下, 或者可以考虑关机拔掉电源线, 等待1分钟左右再重新通电开机。

然后,确保F10 lifecycle controller里面的 Collect System Inventory On Restart是enable的状态。这样开机之后才会去刷新固件列表。

 

CPLD正常包含在BIOS的固件里面。

至于Identity module, 正常不需要更新

1 Rookie

 • 

9 消息

2022年12月15日 04:00

确定是更新失败,Collect System Inventory On Restart是启用的

Community Manager

 • 

9K 消息

2022年12月15日 18:00

这种情况还是挺少见的。

 

这样,你先不要回滚。试试更新下面的旧版本看看。直接用程序upload来试试吧。

https://www.dell.com/support/home/zh-cn/drivers/driversdetails?driverid=j2p9g&oscode=w12r2&productcode=poweredge-r730xd

 

如果还是不行,就继续观察看看电源是否有什么不稳定的情况。

 

到最后,实在不行,就要考虑换硬件了。

2 Intern

 • 

311 消息

2023年4月17日 18:00

您好,固件更新需要重启服务器,建议重启之后再重启IDRAC识别最新状态再确认电源固件版本,排除一下没有识别到新状态导致的显示不对。

1 消息

2023年4月17日 18:00

我也碰到了这个问题 后来吧固件降级到01.0E.08 然后升级到01.12.0B 版本号就显示为01.0E.0B 应该跟这个问题类似https://www.dell.com/community/Rack-Servers/issue-with-upgrading-dell-r730xd-PSU-firmware/td-p/7290711

1 消息

2024年1月5日 11:26

我这个固件直接更新后IDRAC里面版本号掉到了1.0 ,部件号也无法查看了,但是我看了电源确实是这个固件,我尝试重新刷固件,显示成功,但是固件版本依旧是1.0 . PSU也一直闪黄灯无法正常启动.

Community Manager

 • 

9K 消息

2024年1月8日 00:24

您好!

 

电源固件下载的地方,不是有“旧版本”的固件嘛。点开后先刷一下旧版本的固件,然后再重新刷一下新固件试试看。

 