2026年6月30日 07:34
咨询下这款
两个控制器显示电源问题,单电源也无法开机?
回复(9)
Solutions(0)
Dell-Double Lin
24 消息
68 点
2026年7月1日 03:24
您好,康贝两个电源是互为冗余的,只要有一个电源是正常的,那么正常情况下存储还是可以正常工作的
您提到“两个控制器显示电源问题”是在哪里看到的?
2026年7月1日 09:35
@Dell-Double Lin 控制器上啊 有几个数字灯再闪 73 5好像是?明天截图看下
2026年7月2日 00:35
您好,您的意思是通过机器外观的指示灯判断的是吗
如果控制器无法开机启动,那么建议1检查控制器上的指示灯是否有正常亮灯 2 通过串口线看看是否有输出 3 如果没有输出考虑拔插控制器,然后看看是否有反应
2026年7月8日 03:47
确实是电源坏了一个 单电源能启动,现在要怎么进存储管理界面 我试过 192.168.0.1 无法进入 串口怎么进
2026年7月8日 04:04
@Dell-Double Lin 这是正常的吗 怎么进存储管理界面呢
2026年7月10日 00:50
请问存储的3个管理ip地址您知道配置的是多少?
如果知道管理IP地址,可以通过管理IP地址在网页打开登录
如果不知道管理IP地址,那么只能通过串口确认
2026年7月10日 01:47
控制器串口位置参考(16页--13号口):Dell Storage Center SCv2000 and SCv2020 Storage System Deployment Guide
串口线图片:
2026年7月10日 03:59
@Dell-Double Lin 存储的3个管理ip地址已经不知道配置是什么IP了 ,请问默认3个管理IP是多少?如何用串口进去查询 它这接口只有USB
2026年7月11日 05:33
@Dell-Double Lin 请问默认3个管理IP是多少啊? 我没有说明书麻烦发我一份
戴尔支持资源
查看全部
Top
