浏览社区
帮助
登录
未解决
Yanghx
1 Rookie
•
6 消息
0
20
2025年8月19日 01:05
设备型号为Unity xt480,微码版本为: 5.3.1.0.5.008
查看日志,在报DAE 0 0 LCC故障前有一块硬盘报故障。
最离奇的是另外一台Unity 也在同一时间报了DAE 0 1的两个LCC故障,并且也是在报之前有硬盘报故障。
这两设备是通过vplex做了双活。
请问有可能是什么条件触发了系统BUG之类的吗?
回复(1)
DELL-Leo
Community Manager
9K 消息
2025年8月26日 01:18
您好!
看两张 Unisphere 截图,两个阵列都在“某块磁盘报故障”之后,紧接着同一扩展柜(DAE 0 / DAE 1)的 LCC A、LCC B 同时被标记为 faulted,随后又出现“operating normally”的恢复信息。这种“先盘告警→两块 LCC 同时掉→很快恢复/继续告警”的组合,一般不像是两块 LCC 真的同时坏掉,更像是扩展柜整柜层面的通信/供电抖动或管理面(SES)阻塞导致的瞬时失联,进而在主机上被记录成 A/B 两路 LCC 一起故障,
所以还不能断定是系统BUG。
你可以先处理一下已报故障的硬盘的问题。然后再检查一下后端机箱是否都正常,连线都重新检查一下。
如果后续还出现相同问题,再考虑升级固件。
戴尔支持资源
查看全部
Top
DELL-Leo
