未解决
1 Rookie
•
6 消息
•
7 点
0
16
2026年8月12日 06:33
一张阵列卡上的vd消失
各位,我今天遇到一个问题,在dell r730机器上面有两张H830阵列卡,一张卡分别接了两个扩展柜子,其中一张h830上接了两台2sc220一共24块硬盘,其中一个柜子12块盘做了riad6,并且里面存放了数据,今天准备把另一个sc220柜子的旧riad5一共8块盘更新成raid6并补加新盘,就是前期加盘的时候把一块不确定好坏带有阵列的盘加进去了,再阵列组组里识别了一下Foreign后消失,然后没有做其他操作退出阵列重启,再次进阵列后发现之前有阵列的所有磁盘都变成了ready状态,H830 Firmware固件是25.5.5.0005,有没有大佬救救
找不到事件!


Dell-xiaojing_wu
2 Intern
•
352 消息
•
99 点
0
2026年8月13日 05:15
您好,您说的所有磁盘都变成了Ready"——这里是指那张H830上两个SC220柜子里全部24块盘都变Ready了?还是只有你操作的那个柜子的盘?
bacl520
1 Rookie
•
6 消息
•
7 点
0
2026年8月13日 06:06
@Dell-xiaojing_wu hello,只是其中一张卡上的两个柜子中所有硬盘都变成了ready,确定没有操作过Clear Foreign Configuration,会不会是遇到什么bug之类的呢,我提取到一些日志帮分析分析
2个附件
ttyLog.txt
ttyLog2.txt
Dell-xiaojing_wu
2 Intern
•
352 消息
•
99 点
0
2026年8月14日 01:16
日志中看到:C0:EVT#58066981-T25: 186=Enclosure PD 1c(c 01/p0) is unstable
PERC 控制器本身初始化正常(NVDATA、内存、BBU 均正常)
两个 Enclosure PD(背板 SES 设备)均处于 unstable 状态
12 块磁盘因 SES 未就绪而全部无法访问,控制器多次重试和重新初始化均未恢复。
目前有可能的故障:
背板硬件故障 — SES / Expander 芯片异常,可能性比较高
SAS 线缆问题 — 控制器到背板的 SAS 线缆损坏或接触不良
背板固件问题 — 与当前 PERC 固件不兼容或背板固件损坏
PERC 控制器 — 可能性较低,因为基本通信框架工作正常