PowerEdge 110T HDD Fehler

Hallo,

unser PowerEdge 110T bootet nicht mehr. Folgende Fehlermeldung wird angezeigt:

Integrated RAID exception detected

Volume (HDl 079) is currently in state inactive/optimal

Enter the Dell PERC H200 / HBA Configuration Utility to investigate.

Was ist zu tun? Bin etwas ratlos.

4 Operator

 • 

41 Nachrichten

December 27th, 2016 00:00

Hallo,

der Server sagt, dass das RAID-Volume nicht mehr aktiv ist und du in das Konfigurationsprogramm gehen sollst, um den Status zu prüfen. Dieses öffnest du durch gleichzeitiges Drücken von und während des P.O.S.T. beim Systemstart. D.h. du must den Server anschalten und lesen was auf dem Bildschirm erscheint. Wenn er bei der Initialisierung den H200 anzeigt, schnell die Tastenkombi drücken, um in das Menü zu kommen.

Hier der Link zur deutschen Bedienungsanleitung:
http://ftp.dell.com/Manuals/all-products/esuprt_ser_stor_net/esuprt_dell_adapters/poweredge-rc-h200_User%27s%20Guide_de-de.pdf

Prüfe am Besten den Status der einzelnen Festplatten, um zu sehen, ob eine oder mehrere ausgefallen sind.

MfG