Hallo, ich habe eine defekte Festplatte im o.g. Server getauscht. Er hat einen PERC H710 Mini.

Wie kann ich die neue einzelne Festplatte wieder neu formatieren? Die LED leuchtet und im Openmanager steht sie als bereit. In der Datenträgervermwaltung ist sie nicht zu sehen. Im Voraus vielen Dank für Ihre Bemühungen.

5 Practitioner

 • 

274.2K Nachrichten

May 24th, 2016 07:00

Hi,

wie war denn die defekte Platte vorher eingebunden? War sie Mitglied in einem RAID oder nur als einzelne Platte verfügbar?

Wenn eine einzelne Platte im OS als Datenträger zur Verfügung stehen soll, so muss ein RAID0 auf diesem Laufwerk erstellt werden. Dann wird die Platte auch im Betriebssystem erkannt.

Wenn die Platte zuvor in einem RAID Verbund war und nun eine HotSpare an deren Stelle eingesprungen ist, so sollte die neue Platte wieder als HotSpare (im OMSA) deklariert werden, um diese dann als neue Ersatzplatte zur Verfügung zu stellen.

Sollten noch weitere Fragen bestehen, bitte einfach schreiben - bitte schicke mir noch die ServiceTag des Systems per privater Nachricht zu.

Vielen Dank und viele Grüße