Buenas tardes,


Tengo una consulta acerca de un POWEREDGE R610 con una controladora PERC H700. Openmanage me alerta de que la batería de la controladora está degradada y tengo que cambiarla. Tengo claro el procedimiento a nivel físico para cambiar esta batería, pero necesitaría que alguien me aclarase si en el "inpass" de tiempo desde que retiro la batería hasta que coloco la nueva, se va a perder la configuración del RAID a nivel software y voy a tener que reconfigurarlo.

muchas gracias de antemano a quien me pueda ayudar con la consulta.

1.8K Mensajes

11 de agosto de 2015 07:00

Hola,

La sustitución de la batería no implica ninguna pérdida de configuración, solo tiene que tener en cuenta que hay hacerlo con el servidor apagado.

Si puede enviarme por mensaje privado o e-mail (puede verlo en mi perfil) el Service Tag del servidor por favor.

Un saludo