Error “CPU Machine Chk: processor sensor, transition to non-recoverable”

Error “CPU Machine Chk: processor sensor, transition to non-recoverable” en Servidores Dell


Normalmente este error se soluciona siguiendo los siguientes pasos:

Actualizar BIOS, BMC/DRAC, PERC Driver y PERC Firmware.

Una vez realizada la actualización, hay que borrar los registros (logs) de error desde el BMC/DRAC . Para entrar en el setup BMC/DRAC, presione CTRL-E durante el arranque cuando sea requerido.

Si el error continúa, contacte con el soporte técnico de su país.

En el siguiente link tiene todas las opciones de Contacto con Soporte Técnico de Dell:

http://bit.ly/KWo0sq

Para descarga de actualizaciones, siga el siguiente link:

http://dell.to/MJrDYZ

1.8K Mensajes

7 de septiembre de 2015 00:00

Hola,

Para poder gestionar su consulta ¿nos podría indicar el Service Tag por mensaje privado por favor?

Muchas gracias.

Un saludo

5 Mensajes

6 de septiembre de 2015 14:00

Saludos

No se si esto esta relacion con mi problema.

En mi servidor Dell R510 con ESXI 5.1 Vsphere 5.1 en la opcion healt Status, no aparece el sensor de temperatura.

El servidor se recalienta demasiado, y lo que me preocupa es que los ventiladores trabajan de forma pasiva siempre.

Tengo otro servidor en donde si tiene el sensor de temperatura y los ventiladores trabajan segun la necesidad de refrigeramiento, y se siente que cambian de velodiad y suenan mas fuerte cuando tiene  que refrigerar mas.

Yo abri una pregunta en el foro,

es.community.dell.com/.../5218

21 de abril de 2021 08:00

Hola buenos días tengo el mismo problema y el server no arranca.

Moderator

 • 

2.2K Mensajes

22 de abril de 2021 00:00

Hola,

 

Como ha señalado Antonio, puedes actualizar la BIOS en https://dell.to/3nhMicc iDRAC a través del enlace aquí. Los errores de comprobación de la máquina de la CPU se pueden arreglar después de actualizar la BIOS. Si hay hardware de terceros, puedes quitarlo del sistema y probar. Sin embargo, puede haber un problema de hardware distinto a este.

 

Le recomiendo que compruebe los siguientes ajustes en la BIOS;
F2>System setup>BIOS>System profile settings

Pruebe lo siguiente;

* Cambie el perfil de la BIOS a Rendimiento

* Seleccione el perfil Personalizado, ponga el Estado C como desactivado y el C1E como activado.

 

También puede revisar el artículo aquí; https://dell.to/2QKvqyD 

 

Un Saludo,

 
¡No se encontraron eventos!