Buenos días,
Teníamos un disco en fallo en una cabina MD1000, después de comprar una disco de reemplazo lo hemos introducido y aunque no aparece la luz amarilla no lo veo reconstruyendo dentro del RAID 5.
En las opciones de disco físico veo que la opción disponible es "Asignar repuesto dinámico global".
¿Tengo que ejecutar esa acción?
Gracias
Luis.
DELL-David Lo_2012
1.8K Mensajes
0
19 de diciembre de 2016 02:00
Finalmente la solución ha sido asignar el disco como Disco de reserva global (Global Hot Spare) en Server Administrator para así poder comenzar la reconstrucción.
Toda la información sobre discos y controladoras RAID está disponible en esta página: How-To Dell Server : Tutorial on Physicals Disks and RAID Controller (PERC).
Saludos
Anonymous
5 Practitioner
5 Practitioner
•
274.2K Mensajes
1
7 de diciembre de 2016 05:00
Estimado cliente,
Gracias por contactarnos, le hemos enviado un e-mail pidiéndole el Service Tag
Atentamente,
Aylin Yusein
l.rabano
6 Mensajes
0
14 de diciembre de 2016 01:00
Buenos días, respondí con el Service Tag y no he recibido ninguna respuesta.
Gracias.
Luis.
l.rabano
6 Mensajes
0
15 de diciembre de 2016 06:00
Creo que el problema es que no me llegan esos email y yo respondí al correo de actualización del foro. ¿Me podría decir cómo proceder? Puedo poner el ST aquí en el foro?
DELL-David Lo_2012
1.8K Mensajes
0
15 de diciembre de 2016 06:00
Hola,
Le he contactado por mail pidiéndole el Service Tag ya que no lo hemos recibido.