Comenzar una conversación nueva

Esta publicación tiene más de 5 años

Solved!

Ir a la solución

1943

2 de junio de 2016 04:00

Error E1000 e1216 3.3v. PowerEdge 2950

Buenos dias, esta mañana al llegar nos hemos encontrado uno de los servidores apagado con un error E1000 FailSafe E1216  3.3v call support

El error sale en el display del servidor pero no es posible encenderlo.

Hemos mirado y parece ser un problema de placa base? Podrían indicarnos cual puede ser el problema y la manera de solventarlo lo antes posible?

Se trata de un servidor powerEdge 2950

Gracias

5 Practitioner

 • 

274.2K Mensajes

2 de junio de 2016 04:00

Hola,

 

Para poder gestionar su consulta ¿nos podría indicar el Service Tag y una dirección de e-mail por mensaje privado por favor?

 

Muchas gracias.

 

Un saludo

Edgar

12 de octubre de 2017 07:00

Buen Día Mario, tal vez la pregunta sea un poco antigua, pero seguramente a alguien le va a servir, esta mañana me sucedió lo mismo con un PowerEdge 2950, el inconveniente reside en un condensador  (C1082) de 2200uF x 6.3V situado en la placa de expansión, reemplazando este componente se va a solucionar el problema. Espero les sirva.

   Saludos. Marcos.