Ein neues Gespräch starten

Solved!

Zur Lösung gehen

1340

March 5th, 2021 10:00

PowerEdge 730xd Lüftersteuerung

Hallo zusammen,
Dell PowerEdge 730xd mit BIOS Version 2.11.0
minimale Lüftergeschwindigkeit in PWM lässt sich zwischen 0-100% konfigurieren. Server läuft im Normalbetrieb mit 1% somit um die 1900 RPM

Anderer PowerEdge 730xd mit aktueller BIOS Version 2.12.1
minimale Lüftergeschwindigkeit in PWM lässt sich nur mehr zwischen 25-100% konfigurieren. Server läuft ohne Last somit auf min 25% 5400 RPM, es wird noch besser
FAN1 25%
FAN2 25%
FAN3 32%
FAN4 44%
FAN5 44%
FAN6 44%
FAN 4-5 laufen somit auf 8500RPM
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Besten Dank

Moderator

 • 

790 Nachrichten

March 8th, 2021 02:00

Hi,

 

In dem Moment wenn in dem System zusätzlich PCIe Karten verbaut werden, wird die Lüftersteuerung geändert. Das ist ein Feature des iDRAC und soll dafür sorgen, dass die PCIe Karten ordnungsgemäß gekühlt werden.
Die PCI-Karten sitzen hinten rechts im Chassis, das ist auch der Grund warum Lüfter 4,5 und 6 am höchsten drehen.

 

Das System macht also genau das, was es auch machen soll.

 

VG
Stefan

 

2 Nachrichten

March 7th, 2021 22:00

Hab jetzt schon 3 BIOS Settings mit allen 3 Möglichkeiten des Lüfter-Setups durch, alle mit dem gleichen oben angeführten Ergebnis:

System BIOS Settings - System Profile Settings

  • Performance
  • Dense Configuration
  • Performace Per Watt (DAPC)

Lüfter-Setup Thermisches Profil bei maximaler Ablufttemperaturbegrenzung von „Standardeinstellung 70 °C“:

  • Thermische Standardprofileinstellungen
  • Maximale Leistung (leistungsoptimiert)
  • Minimalstrom (optimierte Leistung pro Watt)

Vorsicht vor dem Lüfter-Setup, nach dem Umstellen des Profils kommt der Hinweis dass ein Neustart empfohlen wird. „Jetzt neustarten“ Startet die Hardware neu nicht das Betriebssystem!


Beide Server haben 2 CPUs mit einer Max TDP von 135W verbaut, einen PERC H730P Mini

Unterschiede:

  • BIOS Version 2.12.1 vs 2.11.0
  • Firmware-Version 2.75.100.75 vs 2.70.70.70
  • Lifecycle-Controller-Firmware 2.75.100.75 vs 2.70.70.70

Im Server mit der auffälligen Lüftersteuerung sind noch zusätzlich verbaut:

  • Dell NVMe U.2 PCIe x16 Controller Extender
  • 2 PCIe Full Profile Ethernet Netzwerk 1 Gigabit Dual Port
Keine Veranstaltungen gefunden!

Top