1 Rookie
•
2 Mensajes
0
45
27 de febrero de 2025 15:48
Cambio de bateria de la controladora RAID
Cambie la bateria de la controladora RAID y mis abanicos de mi servidor R610 se volvieron locos estan a todo lo que da y de repente se calma y vuelven otra vez y hacen mucho ruido tiene algo que ver ese cambio.
No me marca alarma alguna de la bateria nueva.
DELL-Chris H
Moderator
Moderator
•
9.2K Mensajes
1
27 de febrero de 2025 20:20
Si fue la batería CMOS, entonces puedo ver que esto ocurre, ya que es lo que conserva la configuración del BIOS, pero no la batería del controlador raid. Lo que te recomendaría que comiences es verificar la configuración del ventilador en el BIOS, como se ve en la página 67 aquí. Después de eso, le sugiero que actualice el BIOS de los servidores, iDrac, el controlador perc, etc. Ahora, si el BIOS y el iDrac son más de unas pocas actualizaciones anteriores, avíseme antes de hacerlo, ya que es posible que deba recorrer el BIOS y el iDrac juntos.
Déjame saber lo que ves.
Miguel_De_La_Cruz
1 Rookie
1 Rookie
•
2 Mensajes
0
28 de febrero de 2025 18:59
Cambiamos la bateria de controlador RAID nuevamente y Se le dio mantenimiento al Switch de Intrusión y al momento esta operando de manera normal esperemos que no haya necesidad de hacerle algo más gracias por el apoyo y por la recomendaciones