No resuelto

2 Mensajes

374

23 de febrero de 2023 01:00

Cambio disco duro

Hola,
Tenemos un servidor Poweredge R330 que tiene 4 discos duros SAS de 300 Gb 15K 2.5IN HOT-PLUG, con una configuración de RAID 5.

Uno de ellos está en error (Leds parpadeando en naranja - rojo y mensaje "PDR1001 Fault detected...").
Ya tenemos un disco Dell de las mismas características para su sustitución. Y las dudas que tenemos son:

- ¿Se puede realizar la sustitución en caliente sin apagar la máquina?

- ¿La posibilidad del cambio en caliente del disco depende de las caracterisiticas propias del disco o es necesario una configuración especial para que exista dicha posibilidad?

Tenemos dificultades para poder apagar la máquina para realizar el cambio por lo que agradecería la ayuda para poder realizarlo en caliente.

Muchas gracias de antemano.

Moderator

 • 

4K Mensajes

23 de febrero de 2023 05:00

Buenos días,
sí, la sustitución puede y debe hacerse en caliente. Por favor, proceda sin problemas.
Muchas gracias.

2 Mensajes

1 de marzo de 2023 05:00

Hola Marco B, Gracias por tu comentario. 

El disco quedó sustituido con los leds en verde, por lo que aparentemente está todo correcto. 

Pero no pudimos comprobar el estado del disco porque no nos fue posible instalar el Open Management Server Administrator. 

Descargamos el fichero OM-SrvAdmin-Dell-Web-WINX64-10.3.0.0-5081_A00.exe desde la web oficial buscándolo para un PowerEdge R330 y Windows Server 2016. Pero al ejecutarlo tanto con doble click como click derecho ejecutar como administrador desde una carpeta en C nos aparece el mensaje "No se puede ejecutar el archivo". Estábamos logueados como administrador en el sistema.

¿Sabrían como podríamos instalar el programa y comprobar que el disco está correcto sin necesidad de reiniciar?

Gracias

Moderator

 • 

4K Mensajes

1 de marzo de 2023 08:00

Buenos dias,
por favor, utilice este archivo para instalar Server Administrator

https://dell.to/3kD7ufK
Gracias

¡No se encontraron eventos!