No resuelto
11 Mensajes
0
433
8 de junio de 2020 14:00
PowerEdge T310 BackPlane
Hola a todos.
Espero se encuentren muy bien, no se si alguien me pueda colaborar indicándome donde puedo mirar si mi servidor PowerEdge T310 tiene instalado un BackPlane ya que veo que esta tarjeta es necesaria para instalar un controlador RAID PERC H700. Actualmente solo tengo un RAID virtual PERC S100 y deseo poner uno mas avanzado que este.
Les adjunto la pantalla principal de OpenManage Server Administrator.
Cordial saludo,
CESAR ARDILA
¡No se encontraron eventos!



DiegoLopez
4 Operator
•
2.7K Mensajes
0
9 de junio de 2020 05:00
Buenos días @Cesitar021,
Yo puedo revisar si su servidor PowerEdge T130 tiene un backplane. Necesito que me indique el Service Tag de su servidor. Puede hacerlo por mensaje privado.
Un saludo.
Cesitar021
11 Mensajes
0
9 de junio de 2020 19:00
Hola @DiegoLopez te he escrito un mensaje en privado !! Quedo muy pendiente de tu respuesta.
Gracias !!
DiegoLopez
4 Operator
•
2.7K Mensajes
0
10 de junio de 2020 07:00
Hola de nuevo @Cesitar021
Gracias por compartirme el Service Tag. Me temo que su servidor no trae este hardware de su configuración de fábrica.
Respondiendo a su pregunta, la controladora H700 sí es compatible con el PowerEdge T310 pero efectivamente el cable no es el mismo entre un S100 y un H700
El H700 usa mini-SAS en ambos extremos, mientras que el cable del PERC6/i y el S100 usa mini-SAS sólo en la conexión de la placa base.
Aquí están los números de parte del cable:
W846K PERC7 hotplug
Y690K PERC7 cable
KNJKY PERC6 hotplug
D385M PERC6 cable
El hotplug se utiliza si se tiene un backplane, y el cable sirve si se conectan directamente los discos a la controladora PERC.
Un saludo.