servidor no arranca

el servidor no arranca, despues de un bloqueo

11 Mensajes

26 de diciembre de 2018 04:00

sale error cpu0000 cpu1 internal error (ierr)

9 Technologist

 • 

1K Mensajes

26 de diciembre de 2018 06:00

Hola @fusabilbao

Gracias por participar del foro.

Como primer paso le recomiendo que drene la energía del servidor, siguiendo los siguientes pasos.

- Apagar el servidor.

- Desconectar los cables de corriente y todo lo que tenga externo conectado (ratón, teclado, cabina de discos...).

- Pulsar durante 10 segundos el botón de encendido.

- Dejar el servidor apagado 5 minutos.

- Vuelva a conectar los cables de corriente y encienda el servidor.

¿Cómo puedo restablecer y descargar la electricidad de mi servidor Dell PowerEdge?

Si tiene acceso a la iDRAC debe verificar el registro de errores anteriores, en muchas ocasiones este error está relacionado con una memoria defectuosa, o con alguna tarjeta PCI o de expansión o riser, por lo que debe verificar si el servidor marco un error relacionado a alguno de estos componentes antes de fallar.

De igual forma debe verificar la versión de su BIOS puede que este necesite actualizarse, me comenta que versión tiene actualmente y si nos indica el modelo de su servidor que esto nos ayuda para verificar mejor los errores.

Saludos

11 Mensajes

26 de diciembre de 2018 07:00

No puedo saber la bios por que el servidor no arranca, es un del power edge t320

11 Mensajes

26 de diciembre de 2018 09:00

Despúes de probar lo que me has comentado he logrado que encienda aunque al poco rato de entrar en el s operativo se apaga y sale el mismo error.he probado con otra memoria ram y pasa lo mismo. La versión de la bios es 2.4.2

9 Technologist

 • 

1K Mensajes

26 de diciembre de 2018 16:00

Gracias por la información @fusabilbao

Nuevamente Drene la energía del servidor, y entre al BIOS con F2, debe ir System BIOS Setting, luego seleccionas System Profile Settings en la opción de Memory Frecueny cambio la opción máximum performance y la opción de C States lo cambia a enable.

Luego salga el BIOS  y reinicie el equipo normalmente, me comenta si el problema se corrige.

 

Saludos

11 Mensajes

27 de diciembre de 2018 01:00

Buenas, en system profile hay varias opciones, en cual tiene que estar ?

-Perfomance per watt (dapc)

-perfomance per watt (OS )

-perfomance

-Dense  configuration

-Custom

 

La configuracion que estaba puesta era la de perfomance per watt ya tenia activada las opciones de Memory Frecueny máximum performance y la opción de C States  enable...

 

Por otra parte en este articulo recomiendan esto, que no se corresponde con lo que me dices en tu respuesta.

Cambie los valores de los resultados en el BIOS.
- 11G: Administración de energía=máximo rendimiento; C-state/C1E=deshabilitar
- 12G/13G: Perfil del sistema=rendimiento

https://www.dell.com/support/article/es/es/esbsdt1/sln298205/dell-poweredge-resolver-errores-internos-de-cpu-1-o-2-cpu-ierr-en-los-servidores?lang=es

 

 

9 Technologist

 • 

1K Mensajes

27 de diciembre de 2018 09:00

Tiene usted Razón

Coloque En Power Management Maximun Performacce y desabilite el Cstate y el C1e

Tal cual lo indica el artículo. Dell PowerEdge: resolver errores internos de CPU 1 o 2 (CPU IERR) en los servidores

Saludos

9 Technologist

 • 

1K Mensajes

27 de diciembre de 2018 10:00

Hola @fusabilbao

Si su servidor esta fuera de garantía, que le asistamos con un diagnostico tiene un costo.

Pero con F10 puede entrar en la utilidad de LifeCycle controller y ejecutar un diagnostico desde ahí y verificar si algún componente está causando la falla.

Saludos

11 Mensajes

27 de diciembre de 2018 10:00

He realizado eso y ademas he actualizado la bios a la ultima version y el idrac tambien a la ultima.

Hay alguna forma de chequear o verificar todos los componentes de harware para saber que es lo que puede estar fallando ?

11 Mensajes

27 de diciembre de 2018 10:00

Cual es ese costo y en que consiste el diagnóstico ??

6 Operator

 • 

2.7K Mensajes

8 de enero de 2019 06:00

Hola fusabilbao,

Nos hemos puesto en contacto con usted vía email para solicitarle información adicional.

Un saludo.

2 Mensajes

8 de enero de 2019 10:00

Podeis pasar una imagen de lo que ocurre o te sale? 

11 Mensajes

8 de enero de 2019 11:00

Todos los testeos del Lifecycle dan bien, pero cuando por ejemplo nos ponemos a copiar archivos a un disco duro externo o a realizar tareas con el servidor se queda la pantalla en **bleep** y ni presionando varios segundos se apaga, hay que desconectar el cable de alimentación para que el servidor se apague. Despues de esto al volver a arrancarlo la bios se desconfigura y no arranca del raid, se cambian los valores solos, la hora etc..
¡No se encontraron eventos!