No resuelto

2 Mensajes

287

17 de enero de 2022 08:00

Servidor Poqer edge R530

Buenos dias 

Tengo un servidor Power Edge R530 con un disco alertado, ya tengo el disco de repuesto pero no se si puedo hacer la sustitucion en caliente, y si es asi tengo que hacer alguna configuracion? y reinicio del servidor? 

 

De antemano agradezco mucho la ayuda

4 Operator

 • 

2.7K Mensajes

18 de enero de 2022 02:00

Hola @Masterdoa,


Lo primero, asegúrese de que el disco que va a usar es un disco enterprise certificado con las mismas características. No sirve cualquier disco. Necesita asegurarse de que sea certificado y tenga un firmware adecuado para funcionar en un PowerEdge R530.


Después, si el disco ya está en Fallo (no en fallo predictivo). Sí puede extraerlo en caliente e introducir el nuevo disco directamente, sin reinicio del servidor y la reconstrucción comenzará automáticamente.

 

Cualquier cuestión, quedo a su disposición.
Un saludo.

2 Mensajes

19 de enero de 2022 13:00

 tardes 

 
El disco es idéntico, y el que está mal tiene el led parpadeando en ámbar, lo puedo cambiar asi?, de antemano agradezco su ayuda
 

4 Operator

 • 

2.7K Mensajes

20 de enero de 2022 01:00

Le recomiendo que revise el estado de los discos. SI tiene Windows o Linux puede instalar Open Manage Server Administrator.

 

Y si tiene la iDRAC puede revisar el estado de los discos directamente desde este entorno.

 

Una vez confirme que el estado del disco como Disco en fallo, puede proceder a reemplazarlo.

 

Un saludo.

¡No se encontraron eventos!

Top