No resuelto
5 Mensajes
0
993
1 de marzo de 2022 06:00
Servidor Power Edge R520, Disco duro Raid 1 falla.
Buen día!
Ya diagnosticamos la falla en nuestro servidor. Tenemos un Raid 1, con dos discos SAS de 300 GB cada uno.. Uno de los discos está como "Falla predictiva". Sabemos que en el Raid 5, solo es sacar el disco malo y poner un disco nuevo, como sería el movimiento para sustituir el disco que falla en el Raid 1?
Debo apagar el servidor para hacer el cambio? Debo simplemente, con el servidor prendido, quitar el disco y poner el disco nuevo? Debo hacer una configuración?
Gracias. Artiño.
¡No se encontraron eventos!



DiegoLopez
4 Operator
•
2.7K Mensajes
0
2 de marzo de 2022 05:00
Hola @adrianartino,
Si el disco está en fallo predictivo significa que no ha fallado todavía pero va a fallar en algún momento y es recomendable reemplazarlo.
Si tiene un disco Enterprise certificado, puede, primero poner se disc offline y luego extraerlo e insertar el nuevo con el servidor encendido.
Pero primero debe poner el disco offline. Aquí le indicamos cómo hacerlo: Dell PowerEdge: Cómo desconectar un disco duro mediante OpenManage Server Administrator
https://dell.to/3pxJppP
Un saludo.
DiegoLopez
4 Operator
•
2.7K Mensajes
0
2 de marzo de 2022 07:00
Hola de nuevo @adrianartino,
Esto puede ocurrir por varias razones:
- ¿Está dentro de los discos que componen el arrelo raid? Virtual Disk / Physcal Disk
- ¿Qué versión de OMSA ha instalado?
Puede hacerlo por comandos CLI, lo tiene al final del articulo.
Un saludo.
adrianartino
5 Mensajes
0
2 de marzo de 2022 07:00
Buen día! Gracias por responder.
Al momento de abrir Open Manager, en el select de Tareas Disponibles, no me aparece la opción Offline, solo aparece Hace parpadear y Dejar de hacer parpadear.
Mi servidor es un Esxi versión 5.1. Se realizó la instalacion del OMSA en el servidor y OMSA cliente en el cliente Windows.
adrianartino
5 Mensajes
0
2 de marzo de 2022 09:00
Buen dia.
Si, me encuentro dentro de los discos.. Y la versión de OMS instalado fue 9.3 y version instalada en VMware fue la 7.4
adrianartino
5 Mensajes
0
2 de marzo de 2022 10:00
Hemos verificado, y en el raid 1, donde se supone que deben salir los dos discos fisicos, solo sale 1 disco en el raid 1.. el otro disco que tiene la falla no sale pero si aparece en el apartado Conector 0 -> Gabinete Plano -> Discos Físicos. Aparece el disco dañado en falla prevista.. pero no está dentro del raid 1
DiegoLopez
4 Operator
•
2.7K Mensajes
0
3 de marzo de 2022 07:00
Entiendo, en ese caso podría ser que el disco ya ha salido del RAID.. Pero.. ¿en qué estado está el Virtual Disk? Si el virtual disk está en estado degradado entonces sí, el disco ya ha salido del RAID. Pero si el Virtual Disk sigue online... entonces el disco todavía no está fuera del RAID.
Un saludo.
adrianartino
5 Mensajes
0
3 de marzo de 2022 09:00
Buen día! En efecto, el disco virtual está en estado Degradado, al ingresar, solo aparece un disco online de los dos que deberían de salir..
Que procedería para hacer el cambio de disco e integrar el nuevo disco al raid 1?
DiegoLopez
4 Operator
•
2.7K Mensajes
0
4 de marzo de 2022 00:00
Hola de nuevo,
Simplemente puede extraer el disco e introducir el nuevo con el servidor encendido. La reconstrucción debería empezar automáticamente.
Asegúrese, no obstante, de terner un backup de los datos. Recuerde que un RAID no es un backup, solo una resiliencia a fallos.
Un saludo.