No resuelto
Esta publicación tiene más de 5 años
13 Mensajes
0
760
26 de julio de 2016 07:00
UPS 5600W
Hola
tenemos una ups 5600w que tiene 4 años y queríamos hacer el test de baterías. El problema es que al ir a la la opción que aparece en el manual lo único que nos deja hacer es el test periódico de baterías y no hay opción para hacerlo manual. Instalando el software ups local node manager existe una opción de ejecutar prueba de bateria pero da error. Como la ups tiene tarjeta de gestión he intentado acceder por ip y aunque pongo https tampoco deja y no aparece nada. Si conecto un cable serie no ale nada, solo errores.
Me gustaría saber:
1- como puedo realizar un test manual de baterías
2- si hago un test periódico de baterias, me gustaría saber si es seguro, cuando se ejecuta y si hay forma que te envie por email de los resultados de dicho test.
3- como puedo saber cuando debo reemplazar las baterías
4- que debo hacer para poder conectarme a la ip de gestión remota.
Gracias por adelantado
Alberto