No resuelto

6 Mensajes

359

25 de octubre de 2022 14:00

Ventilador Trabaja al Maximo

Buenas compañeros, si alguien me puede ayudar con este inconveniente. Tengo un servidor PowerEdge R620, al momento de encenderlo uno de los ventiladores comienza a trabajar al maximo y trabajo así hasta que se lo apague. Verifico el IDRAC y me genera este error. Se verifico el ventilador y esta en perfecto estado.

Fan redundancy is lost.
Fan 1B RPM is less than the lower critical threshold.

 

Moderator

 • 

4K Mensajes

26 de octubre de 2022 01:00

Buenos días,
parece que el problema viene del ventilador 1B que no gira a la velocidad correcta, por lo que iDRAC compensa aumentando la velocidad de los otros ventiladores.
Podrías comprobar físicamente el ventilador 1B y ver si hay alguna obstrucción o hacer una limpieza.
Gracias

6 Mensajes

27 de octubre de 2022 07:00

Buenos dias, el inconveniente es que ese B1 trabaja al maximo, los demas todos trabajan de forma normal.

6 Operator

 • 

2.7K Mensajes

28 de octubre de 2022 00:00

Entiendo @Dell_Ec


Los ventiladores puede cambiarse de posición, sustituya este B1 por otro y revise si el problema sigue al ventilador o por el contrario permanece en la misma posición.


Por favor, háganos saber el resultado de este prueba.
Un saludo.

6 Mensajes

28 de octubre de 2022 08:00

Buenos dias, tambien realice esa prueba y el problema persiste en esa posicion.

6 Operator

 • 

2.7K Mensajes

31 de octubre de 2022 03:00

Hola @Dell_Ec,


En tal caso, el problema está en la placa base y necesita reemplazarla.


Un saludo.

¡No se encontraron eventos!

Top