No resuelto
6 Mensajes
0
359
25 de octubre de 2022 14:00
Ventilador Trabaja al Maximo
Buenas compañeros, si alguien me puede ayudar con este inconveniente. Tengo un servidor PowerEdge R620, al momento de encenderlo uno de los ventiladores comienza a trabajar al maximo y trabajo así hasta que se lo apague. Verifico el IDRAC y me genera este error. Se verifico el ventilador y esta en perfecto estado.
Fan redundancy is lost.
Fan 1B RPM is less than the lower critical threshold.
¡No se encontraron eventos!


DELL-Marco B
Moderator
•
4K Mensajes
0
26 de octubre de 2022 01:00
Buenos días,
parece que el problema viene del ventilador 1B que no gira a la velocidad correcta, por lo que iDRAC compensa aumentando la velocidad de los otros ventiladores.
Podrías comprobar físicamente el ventilador 1B y ver si hay alguna obstrucción o hacer una limpieza.
Gracias
Dell_Ec
6 Mensajes
0
27 de octubre de 2022 07:00
Buenos dias, el inconveniente es que ese B1 trabaja al maximo, los demas todos trabajan de forma normal.
DiegoLopez
6 Operator
•
2.7K Mensajes
0
28 de octubre de 2022 00:00
Entiendo @Dell_Ec
Los ventiladores puede cambiarse de posición, sustituya este B1 por otro y revise si el problema sigue al ventilador o por el contrario permanece en la misma posición.
Por favor, háganos saber el resultado de este prueba.
Un saludo.
Dell_Ec
6 Mensajes
0
28 de octubre de 2022 08:00
Buenos dias, tambien realice esa prueba y el problema persiste en esa posicion.
DiegoLopez
6 Operator
•
2.7K Mensajes
0
31 de octubre de 2022 03:00
Hola @Dell_Ec,
En tal caso, el problema está en la placa base y necesita reemplazarla.
Un saludo.