buenos días,
tengo esa lista de problemas en un server power edge t420. el estado en el report ese me lo pone todo como correcto, pero cuando entro al software OMSA, me dice que existe un problema con el virtual disk : Redundancy lost: Virtual Disk 0 (Virtual Disk0) Controller 0 (PERC H710 Adapter)
Todo esto viene por que me dieron prediccion de fallo 2 hdd, los cuales sustituí de uno en uno, esperando que se realizara la correspondiente copia de datos.
Muchas gracias por vuestra ayuda
| 2358 | Mon Oct 21 14:48:21 2019 | Storage Service | The battery charge cycle is complete.: Battery 0 Controller 0 | |||
| 2247 | Mon Oct 21 14:05:00 2019 | Storage Service | The controller battery is charging.: Battery 0 Controller 0 | |||
| 2279 | Mon Oct 21 13:26:00 2019 | Storage Service | The controller battery charge level is operating within normal limits: Battery 0 Controller 0 | |||
| 2415 | Mon Oct 21 12:17:46 2019 | Storage Service | Controller battery is discharging: Battery 0 Controller 0 | |||
| 2124 | Fri Jul 26 11:03:01 2019 | Storage Service | Redundancy normal: Virtual Disk 0 (Virtual Disk0) Controller 0 (PERC H710 Adapter) | |||
| 2092 | Fri Jul 26 11:03:00 2019 | Storage Service | Physical disk Rebuild completed: Physical Disk 0:1:4 Controller 0, Connector 0 | |||
| 2158 | Fri Jul 26 11:03:00 2019 | Storage Service | Physical disk online: Physical Disk 0:1:4 Controller 0, Connector 0 | |||
| 2121 | Fri Jul 26 11:03:00 2019 | Storage Service | Device returned to normal: Virtual Disk 0 (Virtual Disk0) Controller 0 (PERC H710 Adapter) | |||
| 2065 | Fri Jul 26 10:32:20 2019 | Storage Service | Physical disk Rebuild started: Physical Disk 0:1:4 Controller 0, Connector 0 | |||
| 2121 | Fri Jul 26 10:32:20 2019 | Storage Service | Device returned to normal: Physical Disk 0:1:4 Controller 0, Connector 0 | |||
| 2052 | Fri Jul 26 10:32:19 2019 | Storage Service | Physical device inserted: Physical Disk 0:1:4 Controller 0, Connector 0 | |||
| 2121 | Fri Jul 26 10:32:19 2019 | Storage Service | Device returned to normal: Physical Disk 0:1:4 Controller 0, Connector 0 | |||
| 2050 | Fri Jul 26 10:32:19 2019 | Storage Service | Physical disk offline: Physical Disk 0:1:4 Controller 0, Connector 0 | |||
| 2123 | Fri Jul 26 10:31:56 2019 | Storage Service | Redundancy lost: Virtual Disk 0 (Virtual Disk0) Controller 0 (PERC H710 Adapter) | |||
| 2057 | Fri Jul 26 10:31:56 2019 | Storage Service | Virtual disk degraded: Virtual Disk 0 (Virtual Disk0) Controller 0 (PERC H710 Adapter) | |||
| 2049 | Fri Jul 26 10:31:56 2019 | Storage Service | Physical device removed: Physical Disk 0:1:4 Controller 0, Connector 0 | |||
| 2346 | Fri Jul 26 10:31:55 2019 | Storage Service | Error occurred: Error on PD 04(e0x20/s4) (Error fa).: Physical Disk 0:1:4 Controller 0, Connector 0 | |||
| 2048 | Fri Jul 26 10:31:55 2019 | Storage Service | Device failed: Physical Disk 0:1:4 Controller 0, Connector 0 | |||
| 2124 | Fri Jul 26 10:27:59 2019 | Storage Service | Redundancy normal: Virtual Disk 0 (Virtual Disk0) Controller 0 (PERC H710 Adapter) | |||
| 2092 | Fri Jul 26 10:27:58 2019 | Storage Service | Physical disk Rebuild completed: Physical Disk 0:1:3 Controller 0, Connector 0 | |||
| 2158 | Fri Jul 26 10:27:58 2019 | Storage Service | Physical disk online: Physical Disk 0:1:3 Controller 0, Connector 0 | |||
| 2121 | Fri Jul 26 10:27:58 2019 | Storage Service | Device returned to normal: Virtual Disk 0 (Virtual Disk0) Controller 0 (PERC H710 Adapter) | |||
| 2387 | Fri Jul 26 10:27:55 2019 | Storage Service | Virtual disk bad block medium error is detected.: Virtual Disk 0 (Virtual Disk0) Controller 0 (PERC H710 Adapter) |
¡No se encontraron eventos!



DELL-Lizbeth P
7 Technologist
•
1K Mensajes
0
4 de noviembre de 2019 11:00
Hola @rafagranada
Por lo que puedo ver el día 21 de octubre, existió descarga de la batería, algo normal si esta dentro del ciclo de aprendizaje que es de 90 dias, que carga y descarga la batería, para un mayor tiempo de vida, tendría que verificar el estado actual de la batería si se encuentra descargada .
Aquí se explica mejor: Modo de ciclo de aprendizaje de controladora Dell PERC
También puedo ver que el disco 3 en julio fallo, y múltiples errores en el disco 4 al salirse y entrar al arreglo, los errores que aparecen de redundancia es cuando uno de los discos sale y entra del arreglo, el sistema esta tratando de recuperarlo,
Lo mejor sería diagnosticar el estado del arreglo en general para evitar errores de dobles fallas en este articulo explica con más detalles. Fallas dobles y perforaciones en arreglos RAID Si su servidor esta fuera de garantía esto tiene un costo adicional.
Saludos