Bonjour,

Nous avons une erreur indiquée en façade sur le serveur :

Check PU0037 fan failure detected on PSU2

Nous avons effectué le retrait et la remise en place mais inop.

Un échange de la PS2 doit-elle être envisagée ?

Merci pour votre retour.20210317_133141.jpg

Cdlt

9 Legend

 • 

3.7K  messages

18 mars 2021 08:00

Bonjour,

 

Il est très rare que ce type d'erreur soit cosmétique. Vous pouvez cependant effectuer le test de retirer puis réenficher ce bloc d'alimentation (à condition que la PSU1 soit présente et en état optimal. Si après réinsertion le problème persiste, ce bloc sera effectivement à remplacer.

 

Je reste à votre disposition.

Cordialement,