RAID 5 Pasos para sustituir Disco Duro PowerEdge R520

Hola me gustaría saber los pasos para reemplazar el disco y prevenir problemas con el raid 5

Mensaje en la consola frontal:

PDR1001 fault detected on drive 2 in disk drive bay

dentro del perc h710 utility aparece asi:

en physical disk aparece como missing y el state aparece como failed. 

En donde compro el disco st3600057ss

1.8K Mensajes

25 de mayo de 2017 09:00

Hola,

              Gracias por enviarnos el Service Tag.

              Desde el foor le podemos facilitar información que tengamos disponible en línea que pueda resultarle útil para resolver el problema:

 Wiki – Servidores Dell PowerEdge

Procedimiento de servidor Dell: Tutorial sobre discos físicos y controladora RAID (PERC)

               Si puede por favor confirmarnos si consigue resolverlo o si necesita de nuestra asistencia. Dejamos el post abierto para cualquier otro cliente también pueda ayudarle.

 Un saludo

1.8K Mensajes

23 de mayo de 2017 01:00

Estimado cliente,

Gracias por contactarnos, para que Dell pueda gestionar su consulta necesitamos el Service Tag de su equipo, el cual le hemos solicitado por e-mail.

El post sigue abierto para que cualquier otro cliente también pueda darle una respuesta.

Un saludo