Comenzar una conversación nueva

No resuelto

1 Rookie

 • 

3 Mensajes

407

28 de agosto de 2020 00:00

T620 - BP1 SAS B cable

​Hola​

​Tengo un T620 que me da un error de "BP1 SAS B cable interconnect failure", y ve todos los discos en foreing, y no me deja importarlos de nuevo. Esto ha pasado despues de un apagon de tension en la fabrica donde esta.​

​A que podria deberse?​

​Gracias​

​Un saludo​

Moderator

 • 

3.4K Mensajes

28 de agosto de 2020 08:00

Buenos días,
¿Podrías verificar que se detectan los discos físicos?
Le aconsejo que proceda de la siguiente manera: apague el servidor, compruebe físicamente la conexión del cable SAS B.
También podría enviarme el estado de los discos a través de capturas de pantalla y la configuración de origen.
Gracias
Marco

1 Rookie

 • 

3 Mensajes

2 de septiembre de 2020 05:00

Hola

Los discos los detecta como foreing, pero no me deja importarlos, me da error.

Me han consultado que pida un presupuesto de reparacion, como podria proceder?

Gracias

Un saludo

4 Operator

 • 

2.7K Mensajes

3 de septiembre de 2020 05:00

Hola @UnaiY,

 

Me pongo en contacto contigo via email.

 

Un saludo.