Non risolto

1 Messaggio

657

July 23rd, 2021 02:00

M1000e e Velocità Ventole con M610 e M630

Buongiorno,

ho uno chassis M1000e popolato con 4 blade:

M630 (Slot 1 e Slot 2) - 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz, 96GB RAM

M610 (Slot 9 e Slot 10) - 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 @ 3.33GHz, 32 GB RAM

Lo chassis, componenti e server sono aggiornati con tutti gli ultimi Firmware e SO supportati.

Normalmente utilizzando solo gli M630 le ventole girano tutte attorno ai 2900 rpm con temperature di 19 / 20 °C sia dei server in in ambiente.

Quando accendo anche solo uno degli M610 appena inizia il caricamento del SO (Windows o VMWare) le ventole 3, 6 e 9 vanno 5600 / 6000 rpm mentre le altre rimangono a 2900 / 3000 rpm.

La temperatura rilevata degli M610 è sempre circa 5 gradi più alta di tutti gli altri sensori.

Le richieste delle ventole tramite "racadm getfanreqinfo" sono generalmente attorno al 38% per ambiente, M630 e schede I/O, mentre gli M610 richiedono minimo il 65% (motivo per cui accellerano le relative ventole).

La temperatura degli m610 non supera mai i 26/27 °C.

Questa è una situazione normale o ci sono delle impostazioni da fare per M610 ?

 

Grazie anticipatamente.

Mario Machinè

Moderator

 • 

4K Messaggi

July 23rd, 2021 07:00

Buongiorno,

mi sembra una situazione normale, le ventole sono controllate automaticamente sia dalla CMC dello chassis che dalle idrac di ogni lama.

L'iDRAC su ciascun modulo calcola la quantità di flusso d'aria richiesta a livello di singolo modulo server e invia una richiesta alla CMC. Questa richiesta si basa sulle condizioni di temperatura sul modulo server, nonché sui requisiti passivi dovuti alla configurazione hardware.

Contemporaneamente, ogni IOM può inviare una richiesta alla CMC per aumentare o diminuire il raffreddamento del sottosistema I/O.

Il CMC interpreta queste richieste e può controllare le ventole come richiesto per mantenere il flusso d'aria del server e del modulo I/O a livelli ottimali.

Grazie

Marco

Nessun evento trovato!