Questo post ha più di 5 anni

2 Messaggi

431

July 5th, 2017 03:00

Problema RAID Dell PowerEdge 2850

Buongiorno,

sul server in questione abbiamo il sistema operativo su RAID di tipo mirror (2 dischi) e un volume a parte (1 disco) con i dati.

Dopo un arresto forzato al riavvio i due dischi 0 e 1 lampeggiano entrambi ed il sistema operativo non si avvia, dal tool di configurazione del bios i dischi A00-00 e A00-01 sono in stato FAIL, mentre il disco A01-00 (che fa parte di un altro volume e contiene solo dati) è in stato ONLINE.

Riteniamo che i dati siano integri, ma non riusciamo a mettere i dischi in stato di on-line, come possiamo farlo?

Grazie in anticipo.

2 Intern

 • 

171 Messaggi

July 5th, 2017 05:00

Private Email sent to Customer

2 Messaggi

July 6th, 2017 09:00

Buongiorno,

ho trovato documentandomi la funzione per forzare i dischi online.

Ho forzato il disco A00-00 come online, e il sistema operativo è ripartito.

Ho quindi fatto rebuild sul secondo disco.

Il sistema ora è funzionante ma entrambi i dischi sono marcati come degraded, ma non riesco a capire la causa.

La richiesta è quindi ora come fare per capire da cosa dipende lo stato di degraded e come risolverlo.

Grazie in anticipo.

Nessun evento trovato!