Problema RAID Dell PowerEdge 2850
Buongiorno,
sul server in questione abbiamo il sistema operativo su RAID di tipo mirror (2 dischi) e un volume a parte (1 disco) con i dati.
Dopo un arresto forzato al riavvio i due dischi 0 e 1 lampeggiano entrambi ed il sistema operativo non si avvia, dal tool di configurazione del bios i dischi A00-00 e A00-01 sono in stato FAIL, mentre il disco A01-00 (che fa parte di un altro volume e contiene solo dati) è in stato ONLINE.
Riteniamo che i dati siano integri, ma non riusciamo a mettere i dischi in stato di on-line, come possiamo farlo?
Grazie in anticipo.
Nessun evento trovato!



Supporto Dell
2 Intern
•
171 Messaggi
1
July 5th, 2017 05:00
Private Email sent to Customer
AM-ICO
2 Messaggi
0
July 6th, 2017 09:00
Buongiorno,
ho trovato documentandomi la funzione per forzare i dischi online.
Ho forzato il disco A00-00 come online, e il sistema operativo è ripartito.
Ho quindi fatto rebuild sul secondo disco.
Il sistema ora è funzionante ma entrambi i dischi sono marcati come degraded, ma non riesco a capire la causa.
La richiesta è quindi ora come fare per capire da cosa dipende lo stato di degraded e come risolverlo.