Non risolto
18 Messaggi
0
243
February 6th, 2020 07:00
Problemi filesystem su RAID 5 Poweredge R910
Abbiamo acquistato 4 HD Dell 1.8TB 10K RPM SAS 12Gb/s 512e 2.5" Hot-plug (N. Parte Dell 400-AJQM) e li abbiamo installati su un Poweredge R910.
Generata la VD con Raid 5 abbiamo notato che gli HD non venivano visti interamente ma solo, mi pare, 1,2 TB piuttosto che 1,8 ma pensando ad un limite del Bios abbiamo proseguito.
Attraverso Server 2008 R2 abbiamo attivato la VD e fornito la lettera di unità logica.
A questo punto abbiamo cominciato a copiare files da altre VD già esistenti su questa nuova VD.
Da quel momento sono apparsi (sporadicamente) degli Error system log su Ntsf con Event Id 55 e Task category (2) con messaggio
The file system structure on the disk is corrupt and unusable. Please run the chkdsk utility on the volume Newdati.
Dopo circa un ora da questi messaggi appare un log warning che indica che il problema è stato risolto.
The file system structure on volume O: has now been repaired.
Stasera proverò a lanciare un CHKDSK ma credo che il problema persisterà anche in seguito.
Dato che i dischi sono nuovi, è possibile che il filesystem sia già rovinato ?
Può dipendere dal fatto che il controller non li veda correttamente ?
Grazie



DELL-Marco B
Moderator
•
3.9K Messaggi
0
February 17th, 2020 07:00
Ciao, grazie mille per la tua richiesta sul forum Dell EMC !
Mi auguro che la settimana stia trascorrendo bene!
Penso sia relativo più a un problema a livello filesystem che a livello RAID.
Il controller marca un disco failed o predective failure nel momento in cui determina che un disco sia danneggiato o non valido.
Ti consiglio effettivamente un checkdisk, e nel caso di ricreare il volume RAID dal controller.
Restiamo a disposizione
Grazie
Marco