Error E1614 Power Spply

Hola,

Tengo un servidor Dell PowerEdge T710 y tiene el siguiente error:

E1614 Power supply 1 (1100 w) error. Check power supply.

El servidor cuenta con 2 fuentes de alimentación y veo que el led de la fuente está encendido.

Agradeceré su ayuda. 

 

4 Operator

 • 

2.7K Mensajes

8 de julio de 2019 00:00

Hola @MEDIPERU !

¡Bienvenido a la Comunidad Dell!

Pues todo apunta a que esta fuente de alimentación tiene un error. Pero no parece que el error especifique exactamente qué problema es. Puede probar a reasentar la fuente de alimentación (pero compruebe que su configuración de alimentación es redundante para evitar que se apague el sistema).

También puede comprobar la versión de firmware de las fuentes de alimentación y verificar si hay actualizaciones con arreglos a su problema (para ello use el Service Tag de su máquina en la web de descargas de Dell y verifique las descargas de firmware).

Si nada de esto funciona. Evidentemente, necesita reemplazar la fuente. Creo que nos escribe desde Perú, si es así: Puede encontrar a nuestros revendedores autorizados locales en el siguiente enlace: https://dell.secure.force.com/partner/spf__partnersearch?c=us&l=es solo debe colocar su país en el buscador, opcional también puede colocar su localidad o código postal para encontrar los más cercanos a usted.