未解決
この投稿は5年以上前のものです
Community Manager
•
3.1K メッセージ
0
1951
2019年10月3日 21:00
Isilon Gen6 障害時の影響
説明:Isilon Gen6障害発生時の影響に対する簡易説明
※作業時間(目安)については全ての処理が円滑に進んだ場合の目安の時間であることについてご了承ください
※作業時間(目安)には事前準備、事後処理の時間は含まれていません(特に事前準備に必要な時間はお客様環境[データセンタ環境]により大きく異なります)
※それぞれの障害部位の単体障害を想定して書かれているものであり、複合障害時には当てはまるものではありません
最終更新日:2019年10月4日
なお、交換時間の情報をお持ちの方がいらしたら是非教えてください!
解決策:
| パーツ | 冗長構成 | 数量 | デグレード | オンライン交換 | 交換時間 | 交換時の業務影響 | |
| ①シャーシ | 非冗長構成 | One | Cluster off line | NO | 募集中 | All node off line( 例外構成もあり) | |
| ②ノード | ノード多重化構成 | 4~ | 該当Node Off line |
YES | 募集中 | NONE(該当NodeOff lineのためのPerformance 低下の可能性あり)
|
下図参照 |
| ③DIMM | ノード多重化構成 | 1per Node | 該当Node Off line | YES
|
募集中 | NONE (該当NodeOff lineのためのPerformance 低下の可能性あり) |
|
| ④キャッシュSSD | ノード多重化構成 | 1 or 2 per node |
なし | YES | NONE | 下図参照 | |
| ⑤M2 Vaultカード | ノード多重化構成 | 1 per node | 該当Node Off line | YES | 募集中 | NONE(該当Node Off lineのためのPerformance 低下の可能性あり) |
|
| ⑥External NIC | ノード多重化構成 | 1 per node | 該当Node Off line | YES | 募集中 | NONE(該当Node Off lineのためのPerformance 低下の可能性あり) | 下図参照 |
| ⑦Internal NIC | ノード多重化構成 | 1 per node | 該当Node Off line | YES | 募集中 | NONE(該当Node Off lineのためのPerformance 低下の可能性あり) | 下図参照 |
| ⑧バッテリーパック | ノード多重化構成 | 1 Per note * | 該当Node Off line | YES | 募集中 | NONE(該当Node Off lineによるPerformance 低下の可能性あり) | |
| ⑨ドライブ | 多重化構成 | 60~ | NONE | YES | 募集中 | NONE
|
下図参照 |
| ⑩ドライブSled | 多重化構成 | NONE | YES | 募集中 | NONE |
下図参照 |
|
| ⑪電源 | ノード多重化構成 | 1 per node | NONE | YES | 募集中 | NONE (同一Node Pairでの同時停止では業務影響あり )
|
下図参照 |
| ⑫ファン | ノード多重化構成 | 1 per node | 該当Node Off line | YES | 募集中 | NONE(該当Node Off lineによるPerformance 低下の可能性あり) |
|
| ⑬フロントベゼル | ノード多重化構成 | 1 per node | NONE | YES | 募集中 | NONE |
下図参照 |
| ⑭フロントパネルディスプレイ | ノード多重化構成 | 1 per node | NONE | YES | 募集中 | NONE |
下図参照 |
| ⑮レイルキット | 非冗長構成 | ONE | NONE | NO | 募集中 | 該当レイルキットのあるシャーシ内全てのNode Off line |
下図参照 |
| ⑯バックエンドスイッチ ** | 2重化構成 | 1-2 Per Cluster |
NONE | YES |
募集中 | NONE (2構成なら) (片系スイッチ使用不可によるパフォーマンス低下の可能性あり |
|
Gen6 プラットフォーム
A2000
A200
H400
H500
H5600
H600
F800
F810
各部位について
**参考資料
305306 : How to replace an Isilon cluster Backend Switch
使用スイッチによっては交換部位が変わる可能性があるので必ずしもスイッチ全交換だけではありません。実際の故障時はサポートエンジニアのアドバイスに従ってください。