IsilonのGen6の仕様について教えてください。

1シャーシで4ノード搭載可能ですが、各ノードの電源は1つなのでしょうか?

各種資料を見るとそのように見受けられます。

その場合、通常Islonの電源は2系統を用意しますが、例えば

1系は、Node1とNode3

2系は、Node4とNode4

とした場合、1系の電源がダウンするとNode1とNode3が停止すると考えられます。

デフォルトの保護レベルは、+2d:1n なので、これだと救えません。

そういうものなのでしょうか?

それとも、上記の考えではないのでしょうか?

また、ラック内の電力の振り分けを考えた場合、A200の仕様をみると

240Vの最大電力消費量(シャーシあたり)1460Wと記載があります。

この場合、1シャーシで4ノードなので1460/4=365Wが1ノードあたりの

最大消費電力と考えて良いですか?

1 Rookie

 • 

123 メッセージ

2017年10月3日 19:00

go244さん

電源の冗長や結線例がAsk The Expertで説明されていますので、ご参照頂ければと思います。

【Ask The Expert】エキスパートに聞こう!Gen6のすべて

また、ノード当たりの最大消費電力の考え方は合っています。

61 メッセージ

2017年10月3日 01:00

1シャーシ4ノードですが

シャーシ内で電源の冗長化が図られ

電源はNode1とNode2、Node3とnode4は内部で共有されています。

ですので 1系はNode1とNode3、

2系は、Node2とNode4のように構成します。

これにより方系の電源事象が発生しても

全nodeに電源が供給される事になります。

詳しくは以下の資料が参考になると思います。

Dell EMC Isilon パートナーカンファレンス資料公開

https://community.emc.com/docs/DOC-60434

3.Gen6製品関連 既存パートナー様向け説明会資料

3_PartnerConfernece_UpdateInfo.pdf

29ページ目の Gen6電源関連

尚、すみません、最大消費電力については勉強不足でした。

どなたか ご存知の方がいらっしゃいましたら

追加回答をお願いいたします。

2 Intern

 • 

145 メッセージ

2017年10月3日 18:00

akamさん

ご回答ありがとうございます。

資料を確認したのですが、「ノードペアは、冗長化電源を共有」というのが

あまりイメージがつかめませんでした。

ノード毎に電源ケーブルは1つであり、例えばノード1は1系のコンセントに

ノード2は2系のコンセントに接続するということでしょうか?

1シャーシ/4ノード構成の場合の電源(ケーブル)は、4つということでしょうか?

61 メッセージ

2017年10月3日 20:00

KZさん

詳細、電力の回答ありがとうございました。

弊社も経験が少ないので勉強になります。

2 Intern

 • 

145 メッセージ

2017年10月3日 22:00

KZさん

情報提供ありがとうございました。Gen6の仕様がよく理解できました。

ところで、Gen6ではシリアルケーブル用のポート用は無くなったのですか?

Gen5までは、このシリアルポートを使用して、出荷状態のノードからクラスターを構築していきました。

Gen6では、どのようにするのですか?

1 Rookie

 • 

123 メッセージ

2017年10月3日 23:00

go244さん

Gen6でも各ノードにシリアルポートがありますので、これまで同様の手順で初期構築をして頂けます。

2 Intern

 • 

145 メッセージ

2017年10月4日 00:00

KZさん

ありがとうございました。

2 Intern

 • 

145 メッセージ

2017年10月4日 00:00

Gen6_serial.png

KZさん

ご回答ありがとうございます。安心しました。

ちなみに、4のConsole connector のことですか?

1 Rookie

 • 

123 メッセージ

2017年10月4日 00:00

はい、4のConsole connectorがシリアルポートです。