いつもサポートありがとうございます。

Gen6ノードには管理用ポート(RJ45、1GbE)が搭載されていて、フロントネットワークからのクラスタ管理と同じく、Web UI、SSH、REST APIでの管理ができるわけですが、PowerEdgeベースのノード(F200/600/900)のiDRACポートでも同様の管理は可能でしょうか?

Community Manager

 • 

7.3K メッセージ

2021年7月28日 00:00

Chieさん
残念ながらOneFSではiDRACに関してはIPMI機能のみをサポートしているので
iDRACのRJ45 ポートをクラスタ管理に使うことはできないです。

参考資料:

PowerScale F200 and F600 Node Installation Guide

Page 12 
NOTE: Although iDRAC is preinstalled in F200 and F600 nodes, caution is recommended when using iDRAC. Some iDRAC features and functionality are accessible with the iDRAC interface, but are not supported. OneFS only supports the following IPMI commands with the iDRAC interface:

 

powerscale-f900-node-installation-guide

Page 19 
OneFS only supports the following IPMI commands with the iDRAC interface: 
● Shutdown (power off) ● Reboot (power cycle) ● Startup (power on) ● Power Status (read-only)

1 Rookie

 • 

38 メッセージ

2021年7月28日 06:00

ayasさん、ありがとうございます。やはりそうですよね・・・

Gen6の管理ポートは後からIPMI機能が付いた記憶がありますが、PowerScaleノードはIPMIのみなんですね。

ご確認ありがとうございました。